Discussion consultée 345 fois
6 messages
éclairage et isolation
#1pipo50
Bonsoir,

Je dois placer des spots au plafond et je m'interroge sur la température que dégage ces luminaires.
Tout d'abord , il s'agit de poser ces éclairages au plafond , dans des plaques de BA 13 suspendues aux solives par crochets.
Entre le haut de la solive et la plaque de BA 13 , j'aurais environ 30 centimètres de hauteur qui seront remplis par un produit projeté pour servir d'isolation.(style ouate ou un truc comme ça)
Avec en plus un plancher bois en aggloméré qui sera posé sur les solives.

Pour les luminaires; soit ce sont des Halogènes mais apparemment ça chauffe beaucoup .
Soit ce sont des leds mais c'est cher
Soit je mets des "spots" avec des ampoules classiques à vis "petits culots"

Quel est votre avis sur la question tant en ce qui concerne une des trois solutions ci-dessus et surtout sur la température que dégagent ces trois techniques et les précautions à prendre pour l'aération ou surchauffe?

Je ne pense pas être le seul à être ou avoir été devant ce problème.

A bientôt
#2jerome261171
Citation :
Citation de pipo50 

Bonsoir,

Je dois placer des spots au plafond et je m'interroge sur la température que dégage ces luminaires.
Tout d'abord , il s'agit de poser ces éclairages au plafond , dans des plaques de BA 13 suspendues aux solives par crochets.
Entre le haut de la solive et la plaque de BA 13 , j'aurais environ 30 centimètres de hauteur qui seront remplis par un produit projeté pour servir d'isolation.(style ouate ou un truc comme ça)
Avec en plus un plancher bois en aggloméré qui sera posé sur les solives.

Pour les luminaires; soit ce sont des Halogènes mais apparemment ça chauffe beaucoup .
Soit ce sont des leds mais c'est cher
Soit je mets des "spots" avec des ampoules classiques à vis "petits culots"

Quel est votre avis sur la question tant en ce qui concerne une des trois solutions ci-dessus et surtout sur la température que dégagent ces trois techniques et les précautions à prendre pour l'aération ou surchauffe?

Je ne pense pas être le seul à être ou avoir été devant ce problème.

A bientôt  
  Citation :


Bonjour,

effectivemment beaucoup de discussion sur ce sujet.

Mettez des pots de fleurs renversés sur le placo avant de l'installer au plafond, en laissant un trou aux fesses du pot de fleurs pour laisser passer à la fois le cable électrique et la chaleur.

Ensuite vous pourrez projeter votre isolation ou mettre de la laine de verre, l'essentiel étant que la lampe ne soit pas en contact avec l'isolant.

Testé (et approuvé) dans les deux maisons que j'ai retapées.

cdlt
#3pipo50
Bonjour,

Merci pour la réponse.
En y réfléchissant, il y a peut-être une autre solution qui est de mettre de la laine de verre au-dessus de ces fameux spots sur environ deux mètres pour chaque éclairage pour pouvoir me servir d'un objet spécial qui est fait pour ça et qui repousse la laine de verre pour laisser la place d'encastrer ces éclairages sans qu'ils touchent à quoi que ce soit.

Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.

#4RFco
hello

il y a des boitiers prévus pour, par exemple


@+
#5RFco
autre exemple
#6pipo50
Merci pour ces docs détaillées.
éclairage et isolation