Bonjour,

Je suis en train de refaire l'électricité dans mon appartement récemment acheté et je me pose quelques petites questions...

En gros je veux corriger quelques erreurs et me rapprocher au plus près de la norme. Je dois ajouter un second tableau,car pas de place pour agrandir celui d'origine.

Je pensai brancher un inter sectionneur 63A en tête près de l'entré (db sur le palier) et repartir de là pour alimenter mes 2 tableaux.
Cela est-il possible au niveau de la norme actuelle?

(je vais essayer de vous faire un joli schéma pour être plus clair...)

Merci d'avance pour vos réponses...
#2RFco
bonsoir


Aucun problème normatif pour moi


@+
#3schounz
merci pour cette réponse super rapide...
je joint un petit schéma de ma future installation...
si quelqu'un voit des erreurs...

(tableau fait avec "tabelec")




   [ Message modifié par  schounz  le  26-01-2012  à  21:50 ] 
#4RFco
ca me semble pas mal a premiere vue, mais comme l'image n'est pas agrandissable, pas moyen de voir les détails
#5Carminas
Bonsoir

Pas grand chose à redire.

Dans le tableau cuisine vous pourriez éventuellement remplacer 2 ID 40A par un ID 63A
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A, il faut une alimentation en 16² et pas 10². Si c'est un 15/45A c'est bon.

@+
#6schounz
Merci pour vos réponses...

pour l'instant c'est un 15/30/45 réglé sur 30 avec du 10²...
Pour mon utilisation, 45 devrais largement me suffire (donc 10² aussi...)
mais vu que je refais une grosse partie du câblage de l'appart', je vais p'être le faire en 16mm²...

juste 2 petitse questiosn bêtes...
il faut une protection entre le sectionneur 63A et chaque départ de tableau ?
on peut changer les fils de sortie sur le db ??

encore merci...
#7Carminas
Bonjour

Citation :
Citation de schounz 
il faut une protection entre le sectionneur 63A et chaque départ de tableau ?
  Citation :

Vaste débat
Tel que vous avez projetez votre installation, on ne peut pas dire qu'un des tableau soit un tableau divisionnaire de l'autre.
Je pense donc qu'il ne faut pas de protection, le disjoncteur de branchement assurant de toute façon la protection contre les surintensités jusqu'à 45A.

Citation :
Citation de schounz 
on peut changer les fils de sortie sur le db ??
  Citation :

Oui la partie aval (capot du bas) n'est pas plombée et vous y avez accès.
Reste qu'il y a parfois une platine bois à traverser et que ce n'est pas toujours facile.

Dernier point, assurer vous que votre interrupteur sectionneur 63A accepte 2 fils en 10² (ou 16² en sortie).
Sinon passez par des borniers intermédiaires.

@+