Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 349 fois 3 messages faut il obligatoirement un inter différentiel sur chaque ligne du tableau
faut+il+obligatoirement+un+inter+diff%E9rentiel+sur+chaque+ligne+du+tableau
#1fanchble 26 janvier à 17h39 Bonjour à tous,
j'ai acheté une maison qui date du début du siècle. L'électricité a, a priori, été reprise plusieurs fois. Il y a un inter différentiel de 25 A puis 15 disjoncteurs de 16 A et un disjoncteur de 20 A, répartis sur deux lignes. Quelle est la norme à respecter? Faut-il rajouter un interdiff sur la deuxième ligne, et de quelle puissance? Merci d'avance de vos réponses. Fanch #2RFcole 26 janvier à 17h42 salut
il faut changer cet inter diff, il ne correspond pas aux minimas vous pouvez dans votre cas avoir un seul différentiel, même pour plusieurs ""lignes"" il doit etre de type A et 63A @+ faut il obligatoirement un inter différentiel sur chaque ligne du tableau
|