Discussion consultée 314 fois
5 messages
Tableau divisionnaire pour nouvelle cuisine
#1Labestiol88
Bonjour,

Je change ma cuisine et souhaite mettre un tableau divisionnaire à la cave (sous la cuisine).

Ce tableau se situera à environ 7m du tableau principal.

Les appareils seront : four, réfrigérateur, micro-onde, hotte, 2 spots led, le piezo de la gazinière, 5 prises mural et une petite pompe d’évacuations pour les infiltrations de la cave. Il n'y aura jamais de plaque à induction. Il y a aura peut-être un lave vaisselle.

Ce que j'aimerais savoir c'est :
- quel est le calibre du disjoncteur à mettre en tête du câble d’alimentation, 32A ?
- quel calibre pour l'ID, 25A ?
- quel section entre le tableau principal et le divisionnaire, 6² ?
- puis-je mettre la hotte sur le circuit des prises ?

Merci
#2Carminas
Bonsoir

Si vous limitez à l'usage décrit :
- 10² ou à défaut 6²
- disj 40A si 10² ou à défaut 32A
- disj 32A si 6²
- ID 30mA 40A type AC
- vous pouvez mettre réfrigérateur, micro-onde, hotte sur un circuit prises classique.

Je vous conseille néanmoins un circuit 6² 32A pour les plaques, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Dans ce cas ID type A, 10² mini.

@+
#3Labestiol88
Le 6² sera suffisant si je rajoute un lave-vaisselle ?

Pour le frigo et micro-onde j'avais déjà prévu de les brancher sur le circuit prise

#4Carminas
6² c'est 7kW maxi,

Limite mais cela passe.

@+
#5Labestiol88
Ok, je te remercie
Tableau divisionnaire pour nouvelle cuisine