J'essaie de renover l'installation électrique d'un studio de 30m2 environ, situé dans un immeuble agé d'une centaine d'années environ.
Rien n'est à la norme, bien sûr, et je voudrais faire les choses correctement. Je pense que je vais être obligé de tout reprendre depuis le disjoncteur EDF d'arrivée.
C'est dire que je vais avoir besoin de conseil!
Le premier concerne la ligne d'arrivée: elle possède 2 fils, le neutre et la phase, je pense, puisque l'installation foctionne,( bien que vétuste ) MAIS PAS DE FIL DE TERRE.
Que faut_il que je fasse??
Merci d'avance pour vos réponses rapides.
Corenc
#2Carminas
Bonsoir

Soit il existe une colonne de terre dans l'immeuble qui passe sur le palier. Dans ce cas, il faut vous y raccorder.
Soit elle n'existe pas et il faut en demander la création lors d'une prochaine AG de copropriété :



Dans l'attente de la réalisation de celle-ci, il faut prendre les mesures compensatoires suivantes :
- présence de 30mA en tête de tous les circuits
- création d'un liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (comme pour celle de la sdb)
- étiquette d'avertissement au tableau signalant que l'installation est dépourvue de prise de terre.



@+