Temporisation à la fermeture commandée par deux interrupteurs
Page 1/2    

  Page suivante >
#1gabouille
Bonjour

Mon problème est simple dans l'énoncé :
J'ai une ventilation (deux sorties WC et SDB)que je voudrais pouvoir commander grâce à l'éclairage des deux pièces (idéalement sans que la puissance vienne de ces deux circuits)commandés par deux interrupteurs. En plus, je voudrais y ajouter une tempo à la fermeture associée.

J'ai étudié des solutions qui me paraissaient "viables":
- pour la commande, utiliser un contacteur jour/nuit de chauffe-eau en remplaçant la commande EDF HC par l'allumage des lampes. Encore faudrait-il que cette télécommande soit bien en 220V ?
- pour la tempo, utiliser un relais temporisateur à la sortie.

Mais je sens bien que tout cela n'est que bidouillage et qu'une solution plus PRO doit exister.

Dernière contrainte : tout doit pouvoir être fait du tableau électrique

merci de bien vouloir me répondre
#2cymenril
Bonjour, tu n'as pas besoin du contacteur.
Un relais temporisé suffit.
http://www.confort-electrique.fr/relais-temporise-modulaire-multifonction-p-2951.html?gclid=CObYkvTD660CFcxofAodekbA4Q
Tu câble l’allumage de tes 2 lampes sur la bobine du relais. Ce qui ne demande pas de puissance.
Et tu câble la sortie du relais vers ta ventilation.
#3Freud
Bonjour,

Je suis d'accord sur la non-nécessité de passer par un contacteur, mais pas sur l'utilisation d'un seul relais.
On aurait un mélange des circuits avec l'alimentation commune du relais. Chaque inter allumerait les deux lampes en même temps.

Donc deux possibilités :

- Utiliser deux relais temporisés (c'est cher), tous deux reliés ensemble en sortie avant de regagner la VMC

ou peut-être plus économique

- Un relais simple par inter commandant un relais temporisé commun

++


EDIT : Schéma plus bas


   [ Message modifié par  Freud  le  25-01-2012  à  17:35 ] 
#4cymenril
Un peu moins cher : Relais temporisé
ou beaucoup plus cher, mais legrand :
Relais legrand


   [ Message modifié par  cymenril  le  25-01-2012  à  17:09 ] 
#5cymenril
Pas faut Freud, c'est vrai que c'est piloté par 2 lampes.
Autant pour moi
#6Freud
Re,

Citation :
Autant pour moi  Citation :

Ca m'arrive souvent, d'ou l'intérêt d'être plusieurs pour nous auto-corriger chacun notre tour

De quoi illustrer la solution avec deux relais classiques (230V≈ 1NO) + 1 relais temporisé

image/photo


++
#7gabouille
OK merci pour la rapidité et la clarté des réponses.
Je cherche en revanche à clarifier la réponse pour l'amateur que je suis
Relais simple : auriez vous par hasard des références faciles à trouver dans le commerce (schneider, legrand, etc;;) que l'on insère ou pas dans un tableau électrique
Relais temporisé à la fermeture (idem)
Merci
#8Freud
Voici un exemple de relais avec 1 seul contact NO (Normalement Ouvert = ouvert au repos)
Celui-ci présente l'avantage d'être peu encombrant.

Ce type de relais est comme un contacteur classique mais supporte moins de puissance. Cela convient parfaitement la VMC étant protégée par un 2A. De plus les contacteurs sont généralement plus chers puisque plus robustes, le plus souvent bipolaires (deux contacts) et plus bruyants.

J'avoue avoir un peu de mal à vous trouver des références sur net.

Pour le relais temporisé, aussi appelé "retardé à la fermeture" cymenril à donné deux références supplémentaire plus haut.

++
#9gabouille
Bien pris mais les contacteurs simples sont sur le circuit lampe ... pas VMC. Ca risque d'être juste non ?
#10firmin
salut à tous ,

fred , ok pour ton schéma ,

mais dans ce cas ça le relais tempo fonctionnerait bien si c'est un " témémécanique" avec
auxiliaire tempo " mécanique " associé .
( la lumière s'allume , la vmc tourne , la lumière s'éteint la vmc continue de fonctionner le temps
du réglage de tempo )

avec les petites tempo modulaires , si tu coupe le jus a ta bobine A1/A2 en éteignant la
lumière tu vas couper par la même la vmc car le contact de la tempo s'ouvrira ...

il faut que tu revoies ta copie en utilisant le relais finder cité plus haut .

la bobine A1/A2 sous tension permanante .

contact de tes relais R1 et R2 raccordés entre A1 et B1 du relais tempo .

relais calé sur la fonction BE .

A+


édit :

il aurait été aussi possible d'employer des détecteur de présence .


   [ Message modifié par  firmin  le  25-01-2012  à  19:25 ] 