#1mcfy6
bonjour

je nage un peu pour réaliser la LES des deux salles de bain de mon frère .je vous joint un plan ci joint des deux salles de bain pour que ce soit plus simple a comprendre.

-je pense mettre une boite de dérivation sous la douche
-portes bois fenêtres pvc
-arrivées eau en PER
-possibilité de passer les gaines dans les cloison placo ou par le plafond
-je voudrais éviter d'avoir plus de 3 gaines par boite encastrée


-comment relier toutes les terres a la LES merci?
-quelle doit etre la distance des prises par rapport au flexible de douche sachant que la douche est ouverte?

je vous remercie d'avance





   [ Message modifié par mcfy6  le  26-01-2012  à  20:20 ] 
#2jerome261171
Bonjour,

un conseil : mettez les LES derrière les radiateurs. Une LES par salle de bain.

Sinon, j'ai fait les LES en tirant un fil de terre en 2.5mm² supplémentaire depuis tous les luminaires et prises et raccorder toutes ces terres ensembles dans la boite de dérivation derrière le radiateur.

POur votre luminaire au dessus de la douche, mettez un spot 12V avec le transfo si possible dans la boite de la LES pour qu'il soit accessible.

Pour la prise, je ne sais pas, perso j'ai mis juste des prises au dessus des vasques qui sont à 2m de la douche environ.
Mais au regard de votre plan, la prise à gauche de la vasque est suffisante, pas nécessaire je pense d'en mettre une à droite vers la douche ?
A+


   [ Message modifié par jerome261171  le  25-01-2012  à  17:33 ] 
#3RFco
salutatous


une prise dans une salle de bains doit etre à plus de 60cm du bord d'une baignoire et à plus de 180cm de l'origine du flexible d'un bac à douche ou douche à l'italienne


@+
#4mcfy6
bonjour merci pour vos conseils

es-ce que je peux réaliser les LES en série comme sur le schéma suivant (en jaune)

#5RFco
salut


et le circuit lumiere?????????
#6mcfy6
je peux pas prendre la terre au niveau de l'interrupteur?
#7RFco
si elle y est présente et fait partie du circuit lumiere, oui

perso, j'amene mes alims PC et lumiere dans un seul boitier double profondeur 50 (prise et inter) puis je repart vers points lumineux, radiateur (fil V/J seulement) et autres


@+
#8mcfy6
bonsoir RFco
si je comprend bien vous faite la LES dans le boitier contenant les alimentations prise et lumière.

pour bien que ce soit clair car c'est un peu confus dans ma tête lorsque qu'il y a plusieurs lampes ou plusieurs prises en parallèle on peu se repiquer sur n'importe quelle prise / lampe ou alors uniquement au niveau des masse que arrive,t du tableau? car dans le cas de ma salle de bain avec la douche je n'ai pas de prise a coté de l’interrupteur.




   [ Message modifié par  mcfy6  le  26-01-2012  à  22:42 ] 
#9jerome261171
Citation :
Citation de mcfy6 

bonsoir RFco
si je comprend bien vous faite la LES dans le boitier contenant les alimentations prise et lumière.

pour bien que ce soit clair car c'est un peu confus dans ma tête lorsque qu'il y a plusieurs lampes ou plusieurs prises en parallèle on peu se repiquer sur n'importe quelle prise / lampe ou alors uniquement au niveau des masse que arrive,t du tableau? car dans le cas de ma salle de bain avec la douche je n'ai pas de prise a coté de l’interrupteur.




   [ Message modifié par  mcfy6  le  26-01-2012  à  22:42 ]  
  Citation :


Re,

il faut se repiquer sur chacun des appareillages (donc toutes les lampes, toutes les PC) et raccorder cela ensemble dans une boite dans la SDB. Fil en 2.5mm²

cdlt
#10RFco
salut

a partir du moment où les luminaires sont "pontés", il suffit d'en raccorder un à la L.E.S. idem pour les prises


@+
realisation LEPs salle de bain