Discussion consultée 475 fois
5 messages
Télérupteur
#1Electron87
Bonjour à tous,

Je suis bien passé dans les autres sections du site mais je n'ai pas trouvé mon bonheur....

Je cherche à mettre en place un télérupteur avec trois interrupteurs éclairés.

Quelqu’un aurait-il un schémas de réalisation?

De plus sur les schémas que j'ai trouvé, on part d'un inter vers le deuxième et ainsi de suite or dans mon installation, je ne peux brancher que deux inter de la sorte, Puis-je avoir deux circuits qui partent de mon télérupteur pour mon troisième inter?
#2RFco
bonjour


qu'appelez vous des interrupteurs éclairés

déjà, ce sont des poussoirs (bon, ok, ca change pas grand chose à la compréhension)

vous voulez donc des poussoirs à voyant

rien à vraiment changer si ce n'est les poussoirs (à prendre à voyant)

il se peut que vous ayez un compensateur à mettre au niveau du poussoir, mais rien de plus

@+
#3Electron87
Autant pour moi oui des poussoirs et non par des inter et avec un voyant et non pas éclairé... Ça change tout.... Sauf que mes pauvres connaissances en électricité me font penser que pour faire briller un filament (même celui d'un témoin ou voyant) il faut en plus d'une phase, un neutre d’où ma question....Je vais donc reformulé pour les puristes:

Je veux brancher trois poussoirs avec voyants lumineux pour commander un télérupteur. Du poussoir situé au 1er étage, j'alimenterai le poussoir du 2eme étage par contre pour tenir compte de la configuration des lieux, il est plus facile pour le poussoir du RDC de le piquer directement sur le télérupteur plutôt que sur la série de poussoir.

Donc les questions:

Combien de fils dans un poussoir éclairé?

Peut-on faire partir deux lignes différentes sur un télérupteur ou dois-je utiliser une boite de dérivation car il me semble que la norme exige un seul fil par élément d'un tableau.

J’espère avoir été plus explicite.

Merci d'avance pour vos collaboration
#4Freud
Bonjour,

Deux fils, c'est le cas le plus classique. Je m'explique ..

Entre les bornes A1 et A2 du télérupteur se trouve la bobine du relais (fil de cuivre enroulé autour d'un axe).
La bobine est conductrice, elle laisse passer le courant.

Ce sont les BP qui autorisent ou non l'arrivée du courant jusqu'à la bobine, elle-même raccordée au neutre à son autre extrémité.

Le voyant lui est raccordé de part et d'autre du bouton poussoir (en parallèle). Il a donc la phase d'un côté et le neutre de l'autre par l'intermédiaire de la bobine.
Bouton poussoir ouvert (au repos) du courant passe par le voyant.
Bouton poussoir fermé, le temps de l'impulsion, le courant passe par le contact (moins résistif que le voyant).

image/photo


Citation :
Peut-on faire partir deux lignes différentes sur un télérupteur ou dois-je utiliser une boite de dérivation car il me semble que la norme exige un seul fil par élément d'un tableau.  Citation :

Vous pouvez repartir du tableau, mais ça va l'encombrer inutilement et compliquer la maintenance. Vous pourriez si vous avez une goulotte à l'arrivée du tableau faire votre dérivation dedans par exemple, en laissant suffisamment de mou pour lui permettre de regagner le tableau si un jour le BP devait servir à un autre circuit.

++


   [ Message modifié par Freud  le  25-01-2012  à  16:38 ] 
#5Electron87
Merci ça c'est de la réponse, j'ai tout compris.

Merci à vous, je pense que l'on peut clore ce sujet