Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 387 fois 3 messages Section cables pour tableau divisionnaire
Section+cables+pour+tableau+divisionnaire+
#1ggrbsle 25 janvier à 11h52 Bonjour,
Je souhaite réaliser un tableau électrique divisionnaire pour alimenter une nouvelle cuisine et quelques éléments d'un sous sol. Le tableau électrique principal date de 1976 et n'est pas aux normes actuelles. Les deux tableaux seront séparés de 15 m Je voudrais alimenter un four à pyrolyse,un lave-vaisselle, 2 frigo-congélateurs, un four micro-onde, un circuit de 5 prises électriques et un circuit de 5 ampoules. Quelle doit être la section du câble reliant les 2 tableaux ? 3 x 10 mm2 ou plus ? Vaut'il mieux des fils indépendants sous gaine ou un câble tout prêt ? Merci par avance pour vos réponses. Cordialement #2Carminasle 25 janvier à 19h16 Bonsoir
Vous n'avez pas de plaques électriques ? Je vous conseille de prévoir ce circuit, même si vos plaques sont au gaz. On se sait jamais quel sera l'usage demain et il vaut mieux le prévoir dès maintenant plutôt que tout casser demain. Du 10² vous permettra jusqu'à 9kW. C'est suffisant pour ce que vous décrivez Au dela, il faudra du 16². C'est préférable si vous prévoyez la plaques. Pour la liaison 3 fils H07V sous gaine si vous êtes en encastré Sinon en apparent ou en vide de construction du câble R2V convient. @+
#3ggrbsle 26 janvier à 08h48 Merci pour votre réponse précise et rapide.
La plaque électrique à induction sera rattachée au tableau principal. Bien cordialement Section cables pour tableau divisionnaire
|