Discussion consultée 359 fois 4 messages installation de parafoudre sur peigne vertical et cables en trop sur tableau
installation+de+parafoudre+sur+peigne+vertical+et+cables+en+trop+sur+tableau
#1aekoldle 25 janvier à 10h31 Bonjour.
J'ai refait mon tableau récement avec un tableau 3x18 legrand. Les ID sont des 63A Legrand a vis,ceux de 3 modules et donc avec une arrivée non peignable.ceux la Je souhaite installer un parafoudre legrand l' 03951 qui,lui,est peignable celui la. Apparemment il peut se mettre en série et tete de tableau ou en dérivation. Le probleme est que en tete de rangée je ne peux pas l'installer j'ai donc acheté des cordons de repiquage comme ceux ci en me disant que j'allais l'installer a la droite d'une des rangées. Jusque la,est-ce bon? Et si cela convient,dois-je faire arriver sur le parafoudre puis repartir en série sur le peigne vertical ou l'inverse? Autre chose,j'ai modifié mes circuits chauffage et il me reste 2 phases en 2.5,2 neutres en 2.5,et 2 anciennes phases en 6² qui sont isolées dans les boites de dérivation mais qui arrivent au tableau et qui ne servent plus. Je ne peux pas les retirer. Comment dois-je les isoler au niveau du tableau? Merci d'avance pour vos lumières.......... [ Message modifié par aekold le 25-01-2012 à 10:34 ] #2bob05le 25 janvier à 17h47 Bonjour
NON, je pense que tu vas difficilement pouvoir respecter tes longueurs max de 50 cm entre borniers principaux Il faudrait un dessin ou photo de ce que tu veux réaliser pour apprécier . Mais, je ne comprends pas : Tu as du LEGRAND, - 3 ID 63 A .. est-ce bien judicieux et conforme ... ? - Pourquoi donc tes ID 63 A que tu as ne seraient-ils pas peignables verticalement ???? il suffit d'utiliser le dispositif de raccordement adéquat .... Dispositif Cordialement #3aekoldle 25 janvier à 19h38 sisi les ID sont déja peignés!
Pourquoi les 3ID en 63... simplement parceque besoin de 3 rangées,notamment dans mon cas de une pour l'electro,une pour ce qui est chauffage et gestionnaire et enfin la 3eme qui gere prises et eclairage.. Pour une puissance souscrite en 45A. Voila donc tout est cablé et peigné verticalement,ID en tete et horizontalement evidemment. Mon souci est pour rajouter ce parafoudre vu que je ne peux pas le mettre en tete. Je disais pour les ID qu'ils n'etaient pas peignablec'etait dans le sens d'un peigne de 13,pas pour le vertical alors que la parafoudre l'est. #4bob05le 25 janvier à 19h51 Re
Mais ton ID 63A, tell que tu as mis le lien au début, est bien peignable horizontalement ..... (avec ses 3 modules de largeur) et je ne vois toujours pas où est le pb .... Peux-tu mettre une photo ou un dessin d'équipement de ton tableau 3x18 cordialement installation de parafoudre sur peigne vertical et cables en trop sur tableau
|