Discussion consultée 282 fois 3 messages passage de 45 à 60
passage+de+45+%E0+60
#1webrodle 25 janvier à 10h28 Bonjour,
je souhaite passer mon compteur EFD de 45 à 60A. Deja il faudra que je change le disjoncteur principal car il est ecrit de 15 à 45A. Par contre je viens tout juste de mettre des ID de 40, j'ai fait 2 reseaux (maison de 80m2). faut il changer les ID pour mettre des 60? J'imagine que oui, sinon l'ID va fondre, et donc => incendie Bon bien sur uniquement si je mete plus de 40A sur un des 2 reseaux, mais comment etre sur que cela ne se produira jamais. Je n'arrive deja pas à comprendre pourquoi on recommande des IDs de 40 sur un compteur à 45!! Qui peut garantir qu'on ne mettra jamais 45 sur un reseau, notamment en branchant un gros appareil sur une prise, meme temporairement. je trouve la norme bien permissive et optimiste sur ce point, mais il y a peut etre un detail qui m'echappe. Je sais bien que "théoriquement" si les reseaux sont bien répartis cela ne peut pas arriver, mais une norme ne doit elle pas prévoir le pire cas, meme s'il a peu de chance de se produire. merci pour vos lumières Rod #2Carminasle 25 janvier à 19h19 Bonsoir
Vous avez fait les questions et les réponses. Si on met des ID 40A, il faut s'assurer que les circuits que l'on met dessous ne dépasserons pas 9kW en usage simultané. C'est pourquoi on est prudent sur le nombre de gros consommateurs que l'on prévoit et que l'on réparti ceux-ci sous plusieurs ID 40A. Mais si vous étiez à 45A, le même problème se posait déjà. Le fait de passer à 60A ne change rien. Donc si la répartition est correcte, ce n'est pas la peine de remplacer les ID 40A par des 63A. A noter néanmoins que ces appareils ont une tolérance et qu'ils auront plutôt tendance à se détériorer plutôt que de fondre. @+ @+ passage de 45 à 60
|