Discussion consultée 335 fois 5 messages NF C15 100 ???
NF+C15+100+%3F%3F%3F
#1Cyril-le 24 janvier à 21h35 Bonsoir a tous !!!
J'aurais quelque questions a vous poser en esperant avoir des réponses !!! Je voudrais savoir si c'est vrai qu'on a pas le droit (selon la 15 100 ) de mettre un fil rouge pour les eclairage central de maison ? et si pour les Telerupteur il faut passer par le NEUTRE ou la PHASE Je m' explique Par le neutre ex: Fil Blanc et Bleu au BP et au niveau du tableau DISJ 10A : Neutre : N des ECL + Bleu des BP PHASE : PH jusqu'au 1 du tl TL : 1 Pontage j'usqu'a A1 A2 Blanc des BP 2 Phases des ECL OU Par la Phase ex : Fil Rouge et Violet au BP Et au niveau du tableau Disj 10A : Neutre : Fil jusqu'a A2 du TL Phase : PH jusqu'a 1 du TL TL : 1 Jusqu'au BP (ROUGE) : A1 Jusqu'au BP (VIOLET) : A2 jusqu'au Neutre des ECL : 2 jusqu'au Phase des ECL J' espere que vous avez compris mon charabia On m'a dit que en passant par le neutre c'était la methodes des anciens ?!
Merci d'avance
#2Carminasle 24 janvier à 22h16 Bonsoir
Pour le neutre : bleu Pour la terre vert/jaune Pour la phase : ce que vous voulez sauf bleu et vert jaune. Les 2 montages sont possibles : Le montage avec poussoir au neutre étant effectivement plus répandu autrefois, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt celui avec poussoir à la phase qui se pratique. @+
#3Cyril-le 24 janvier à 22h28 Merci pour cette réponse convaincante et rapide
A par contre j'ai du mal m'expliquer pour la premiere question On ma dit que pour un eclairagel au centre d'une piece il faut passer une phase de couleur (violet, orange....)mais pas de fil rouge car ce n'est pas une alim direct Soit disant que c'est la 15 100 qui dit sa Est ce vrai ? #4Carminasle 24 janvier à 22h33 Non ce n'est pas vrai.
Vous choisissez comme vous voulez votre convention de couleur pour les phases. Vous pourriez tout mettre en noir si vous vouliez (mais pas facile pour se répérer) Il est vrai qu'un usage fréquent est de mettre en rouge la phase en provenance direct du tableau. Mais ce n'est nullement une obligation normative. @+ [ Message modifié par Carminas le 24-01-2012 à 22:33 ] #5Cyril-le 24 janvier à 22h37 Un grand merci pour cette éclairage