Discussion consultée 253 fois 3 messages section fils installation domestique
section+fils+installation+domestique
#1Jean-Paulle 24 janvier à 19h31 Bonsoir,
est ce qu'il y a un inconvénient technique ou légal à utiliser du fil de 2.5 mm2 au lieu de 1.5 mm2 pour un circuit lumière? (je mets de côté l'aspect financier) Avec tous mes remerciements à ceux qui prendront le temps de me répondre. #2Carminasle 24 janvier à 19h34 Bonsoir
Légal, aucun problème car les sections imposées par la norme sont des minima Pratique, à éviter : Les appareillages modernes (inter, DCL) sont souvent prévus pour du 1,5². Cela vous oblige à mettre des gaines plus grosses C'est plus galère pour raccorder les luminaires. @+ #3Jean-Paulle 24 janvier à 20h14 Merci bien à Carminas, d'autant plus que je n'avais pas pensé aux points soulevés et qui effectivement ne sont pas à négliger.
A plus. section fils installation domestique
|