section fils installation domestique
#1Jean-Paul
Bonsoir,
est ce qu'il y a un inconvénient technique ou légal à utiliser du fil de 2.5 mm2 au lieu de 1.5 mm2 pour un circuit lumière? (je mets de côté l'aspect financier)
Avec tous mes remerciements à ceux qui prendront le temps de me répondre.
#2Carminas
Bonsoir

Légal, aucun problème car les sections imposées par la norme sont des minima

Pratique, à éviter :
Les appareillages modernes (inter, DCL) sont souvent prévus pour du 1,5².
Cela vous oblige à mettre des gaines plus grosses
C'est plus galère pour raccorder les luminaires.

@+
#3Jean-Paul
Merci bien à Carminas, d'autant plus que je n'avais pas pensé aux points soulevés et qui effectivement ne sont pas à négliger.
A plus.