#1fredionle 24 janvier à 17h23 Bonjour à tous.
Je suis en pleine rénovation de mon appart 50m² et je dois changer mon vieux tableau (année 70) comportant des portes fusibles (photo). Problème: tous les neutres sont regroupés sur un même bornier, peut-être sont-ils dans l'ordre, ou pas! Comment font les pros pour retrouver le neutre qui va avec la phase ? Mon tableau est protégé par le disj d'abonné 500mA. Je ne compte remplacer que les porte fusibles par des disjoncteurs uni+neutre. Est-ce suffisant? Sinon, que me conseillez-vous ? Merci pour vos prochaines réponses.
#2bob05le 24 janvier à 18h08 Bonjour
NON, ce n'est pas bon .... a) Mécaniquement, tu ne peux pas remplacer tes portes-fusibles par des fusibles ou DISJ actuels, car la norme a évolué et ils sont mécaniquement plus haut de 10 mm, ca qui empèche le montage du capot b) A toucher à ce tableau, il faut faire une MISE EN SECURITE et placer 1 (ou deux si possible) ID 30mA type A., et certtainement, en profiter pour prévoir des départs spécialisés qui semblent ne pas exister . c) le repérage des Neutres se fait avec méthode, elle a déjà été décrite des dizaines de fois sur ce site ... Cordialement #3fredionle 24 janvier à 18h23 effectivement cela semble plus compliqué que prévu, je vais donc devoir changer le tableau pour mettre deux rangées.
Combien cela peut-il couter pour remplacer mon vieux tableau ? A peu prêt! changement de mon vieux tableau à fusibles
|