Discussion consultée 293 fois 2 messages Protection electrique dans circuit lumière
Protection+electrique+dans+circuit+lumi%E8re
#1fab426le 24 janvier à 15h06 Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de refaire une partie de l'installation électrique de ma maison et je n'arrive pas à trancher sur une décision malgré mes recherches. Voila, j'ai pu lire dans les normes et sur un post de ce forum que les circuit lumières doivent comporter une terre même si le fil n'est pas branché et qu'il reste au fond du boitier. Dans mon installation initiale, je n'est pas de PE associé aux lumières, et je voudrais savoir si je peux récupérer ce fil depuis un circuit prise à coté ou je dois le ramener du tableau. A priori, il faut que les circuits soient dissociés à tous point de vu, mais vu que tous les PE sont reliés ensemble au tableau. Est-il possible exceptionnellement d'en repiquer un? Qu'en pensez vous? Merci d'avance pour ce renseignement Cordialement Fabien #2Carminasle 24 janvier à 19h24 Bonsoir
Oui c'est pratique est possible, à condition que la section du fil de la prise soit au moins égale à celle de l'éclairage (ce qui en principe est le cas). @+ Protection electrique dans circuit lumière
|