Discussion consultée 389 fois 4 messages alimentation 18 kw en 380v
alimentation+18+kw+en+380v
#1jeanpaullaruolle 24 janvier à 03h51 bonjour
je dois alimenter 2 friteuses en 380 volt de 9 kw chacune, et qui fonctionneront ensemble. la distance entre la prise et le compteur est de 20 m en contant les zig zag. dois je installer 2 lignes en 2,5mm2, ou 1 ligne en 6mm2,ou une autre section. pour les disjoncteurs un ou deux et quel calibre. en vous remerciant d'avance. cordialement. #2Carminasle 24 janvier à 07h13 Bonjour
Soit 2 lignes 2,5² avec chacune un disjoncteur 16A Soit 1 ligne 6² avec un disjoncteur 32A La 1ère solution me semble meilleure (plus facile et plus d'indépendance) @+ #4lerandoneurle 24 janvier à 12h12 Bonjour
Je rajouterais ceci: En tertiaire , là 2 friteuses de 9Kw je monte ou je conseille vivement de mettre deux lignes en 2,5mm² protégées chacune par un disjoncteur différentiel et pour éviter de mettre des 30mA raccorder ces friteuses dans une boite de dérivation et mettre des disjoncteurs différentiels 300mA (je dis trois cent mA)ce qui revient beaucoup moins cher et c'est accepté en tertiaire. Je ne monte jamais, dans ce genre d'installation, des inters diff. même si c'est admis par la norme! [ Message modifié par lerandoneur le 24-01-2012 à 12:15 ] alimentation 18 kw en 380v
|