Tableau secondaire - section des cables
#1momodehen
Bonjour,

Je sais que c'est un sujet très souvent abordé, mais je n'ai pas trouvé jusqu'à présent la solution à ma question. Je souhaite en effet créer un tableau secondaire sur lequel seront branchés tous les éléments de ma cuisine (LV, Plaques, four, Frigo, Four a micro ondes), + 1 SDB avec chauffe eau et une chambre avec prises et éclairage. La distance entre les 2 compteurs sera d'environ 6m. J'ai en stock 100m de fils de 6mm² dont je n'ai pas l'utilité, et en revanche aucun fil de 10mm². Auriez vous une idée de la façon dont je pourrais procéder pour utiliser ce fil, sans devoir racheter du fil de 10mm²?
Par avance, merci!
Amaury
#2bob05
Bonjour

NON, aucune solution ,
puisque tu veux réaliser un tableau secondaire indépendant .

Du 10mm2 est même trop faible, au vu de tout ce que tu vas raccorder ..
Je mettrais 3 fils de 16 mm2 ( PH N, Terre ) , ou un câble 3G16 , de façon à avoir toute liberté ultérieure.

Cordialement



t


   [ Message modifié par  bob05  le  23-01-2012  à  15:08 ] 
#3Carminas
Bonsoir

+1 avec Bob.

Vu l'usage prévu, au minimum 10² et même 16² si besoin de plus de 9kW.

De toute façon si seulement 6mètre, ce ne sera pas un gros investissement.

S'il n'y a que 6 mètre l'autre solution est de ne pas faire de tableau secondaire et de tout ramener au tableau principal (vous pourrez utiliser votre 6² pour raccorder la plaque).

@+

@+
#4momodehen
Merci à vous deux pour ces réponses qui ont le mérite d'être claires!
A bientot
Amaury