Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 457 fois 2 messages Branchement telerupteur
Branchement+telerupteur
#1themis38le 23 janvier à 13h50 Bonjour à tous!
J'aimerai avoir votre aide pour le branchement d'un télérupteur et d'un va et vient dans ma boite de derivation qui se trouve dans les combles. Explication: Je tire une gaine avec 5 fils 1.5(bleu=neutre,rouge=phase, vert/jaune=terre, marron ou orange=retour de lampe branché sur télérupteur, violet=branchement BP) de mon tableau éléctrique à ma boite de dérivation dans les combles. Puis-je me repiquer (avec wago ou domino) sur ma phase branchée en 1 sur mon telerupteur et sur mon neutre branché en A2 pour alimenter mon autre circuit (le va et vient)? J'espere etre assez clair avec l'image jointe Bonne a-midi
#2taple 23 janvier à 16h59 Oui sans problème, ces deux fils sont issus du disjoncteur 10A, seul le nombre de points d'éclairage pourrait vous limiter.
Sur un 10A j'en mettrai 5 maximum. Branchement telerupteur
|