Discussion consultée 501 fois 10 messages Section fil boite de dérivation pour éclairage
Section+fil+boite+de+d%E9rivation+pour+%E9clairage
#1themis38le 23 janvier à 10h00 Bonjour à tous!
Quel merveilleux site entraidelec! Voila ma question, je refait toute mon installation éléctrique dans ma maison. J'ai dans les combles une boite de dérivation qui sert pour l'éclairage de l'étage. J'ai tiré depuis mon compteur jusqu'a cette boite 3 fils (Bleu/Rouge/Vert-jaune) en 2.5 pour l'alimenter... erreur ou pas? aurai-je du tirer en 1.5 ou puis-je laisser en 2.5?
Bonne journée Emil #2cv17le 23 janvier à 10h11 Bonjour en principe on alimente les circuits lumière classiques en 1.5 mais vous pouvez les alimenter en 2.5 du moment que la protection en tête soit adaptée à la plus petite section du circuit. Attention certains luminaires n'acceptent pas du 2.5.
Bonne journée #3themis38le 23 janvier à 10h29 #4cv17le 23 janvier à 10h31 Bonjour aucun pb puisque vous respectez la protection des fils 1.5
Bonne journée #5Carminasle 23 janvier à 13h10 Bonjour
Ce n'est jamais bon de mélanger les sections sur un circuit. Mais d'un point de vue normatif, pas de problème si le calibre du disjoncteur est adapté à la plus petite section rencontrée, les sections imposées par la norme étant des mini. D'un point de vu pratique, pas pertinent car risque de confusion possible dans le futur ou quelqu'un pourrait changer le calibre de la protection au vu du diamètre du fil qui arrive au tableau. @+ #7taple 23 janvier à 13h32 Bonjour,
Combien de points d'éclairage sur ce disjoncteur 10A? Norme NF C 15-100 = 8 points d'éclairage sur 16A. Sur un disjoncteur 10A je mettrai 5 points et mieux vaut changer la section pour rester cohérent. #8favdble 23 janvier à 17h01 Norme NF C 15-100 = 8 points d'éclairage sur 16A. Sur un disjoncteur 10A je mettrai 5 points mieux vaut changer la section pour rester cohérent. #9themis38le 23 janvier à 17h17 Je suis large, je n'ai que 2 points d'éclairage sur le 10A.
Pour etre coherent (meme si je suis dans la norme), vous me conseillé de retirer les cables en 1.5. Bonne soirée #10Carminasle 23 janvier à 19h14 Bonsoir
La norme dit 8 points d'éclairage maxi sur un circuit d'éclairage. Que le disjoncteur soit 16A ou 10A ne change rien à ce nombre maxi. @+ Section fil boite de dérivation pour éclairage
|