Voila ma question, je refait toute mon installation éléctrique dans ma maison. J'ai dans les combles une boite de dérivation qui sert pour l'éclairage de l'étage.
J'ai tiré depuis mon compteur jusqu'a cette boite 3 fils (Bleu/Rouge/Vert-jaune) en 2.5 pour l'alimenter... erreur ou pas? aurai-je du tirer en 1.5 ou puis-je laisser en 2.5?

Bonne journée

Emil
#2cv17
Bonjour en principe on alimente les circuits lumière classiques en 1.5 mais vous pouvez les alimenter en 2.5 du moment que la protection en tête soit adaptée à la plus petite section du circuit. Attention certains luminaires n'acceptent pas du 2.5.

Bonne journée
#3themis38
Dans mon tableau, la protection est un 10A. Tous mon circuit d'éclairage est tiré en 1.5 jusqu'a ma boite de dérivation. C'est l'alimentation de cette boite que j'ai tiré en 2.5. Pour resumé, puis-je relié mes neutres de lampes (en 1.5) sur le neutre 2.5 qui va à mon tableau?

image/photo
#4cv17
Bonjour aucun pb puisque vous respectez la protection des fils 1.5

Bonne journée
#5Carminas
Bonjour

Ce n'est jamais bon de mélanger les sections sur un circuit.

Mais d'un point de vue normatif, pas de problème si le calibre du disjoncteur est adapté à la plus petite section rencontrée, les sections imposées par la norme étant des mini.

D'un point de vu pratique, pas pertinent car risque de confusion possible dans le futur ou quelqu'un pourrait changer le calibre de la protection au vu du diamètre du fil qui arrive au tableau.


@+
#6themis38
Merci à vous 2 pour vos réponses.
#7tap
Bonjour,

Combien de points d'éclairage sur ce disjoncteur 10A?
Norme NF C 15-100 = 8 points d'éclairage sur 16A.
Sur un disjoncteur 10A je mettrai 5 points et mieux vaut changer la section pour rester cohérent.
#8favdb
Citation :
Norme NF C 15-100 = 8 points d'éclairage sur 16A.   Citation :
oui
Citation :
Sur un disjoncteur 10A je mettrai 5 points  Citation :
oui
Citation :
mieux vaut changer la section pour rester cohérent.  Citation :
oui
#9themis38
Je suis large, je n'ai que 2 points d'éclairage sur le 10A.
Pour etre coherent (meme si je suis dans la norme), vous me conseillé de retirer les cables en 1.5.

Bonne soirée
#10Carminas
Bonsoir

La norme dit 8 points d'éclairage maxi sur un circuit d'éclairage.

Que le disjoncteur soit 16A ou 10A ne change rien à ce nombre maxi.

@+