bonsoir ,


Citation :
Encore une question. Est-il vraiment nécéssaire que les contacteurs de puissance KM1 et KM2 coupent le neutre ? J'ai tous les disjo nécéssaires tétra en amont et en aval de l'inverseur de source! Quand le GE tourne à quai alors que le secteur est présent ça me résoudrait le problème du régime de neutre car le neutre du GE serait relié au neutre erdf, donc je resterait en TT. Quand le GE tourne en navigation, je n'ai pas encore étudié le régime à adopter, c'est vraiment pas souvent . Je dis ça parce que les contacteurs verouillés mécaniquement en tétra coûtent la peau des fesse alors que j'en ai vu plein en tripolaires d'occase puissants et pas chers. Merci à tous. Alain   Citation :


non non , n'y pensez pas ,

du moins pas dans votre cas et un régime TT

rappel de la C15100:



A+

côté schéma global vous mélangez aussi les sources ,c'est pas bon ...
pour l'onduleur vous ne pouvez pas interconnecter le neutre en sortie avec le neutre d'entrée .
il faut séparer les circuits ...
pour les alims de tableaux il vous faut au moins une protection pour les circuits alimentés par le réseau public
et secouru par le groupe et une autre protection distincte ( phase /neutre retour onduleur ) pour ce qui est alimenté par l'onduleur.
il faut aussi assurer une coupure d'urgence simultanée de toutes les sources ...
question terre , les deux doivent être interconnectées .


   [ Message modifié par  firmin  le  28-01-2012  à  12:09 ] 


 
#21
Bonjour Firmin et merci pour ces précieux conseils.
Citation :
côté schéma global vous mélangez aussi les sources ,c'est pas bon ...   Citation :

L'onduleur est équipé de son propre inverseur de source automatique qui le fait basculer entre les modes chargeurs et onduleur dès que son circuit est alimenté ou désalimenté. Est-ce suffisant ou faut-il que je rajoute un deuxième inveseur de source au centre de la péniche ?


Citation :
pour l'onduleur vous ne pouvez pas interconnecter le neutre en sortie avec le neutre d'entrée .  Citation :

Je l'ai fait parce qu'ils sont déjà connectés dans l'appareil derrière le bornier. Je n'ai pas encore passé les câbles alors en rajouter un n'est pas un prob.

Citation :
pour les alims de tableaux il vous faut au moins une protection pour les circuits alimentés par le réseau public
et secouru par le groupe et une autre protection distincte ( phase /neutre retour onduleur ) pour ce qui est alimenté par l'onduleur  Citation :

Ok. Ces protections doivent-elles se trouver dans chaque tableau (ils sont éloignés) ou dans le tableau central d'ou elles partent ?

Citation :
il faut aussi assurer une coupure d'urgence simultanée de toutes les sources ...   Citation :

Je vais supprimer le petit tableau en tri pour l'outillage car je compte me séparer des outils tri dans quelques temps lorsque j'aurai fini la menuiserie parce qu' ils m'encombrent. En attendant, je le débranche à la prise après chaque utilisation. Donc une fois ce circuit supprmé le DB juste en aval de l'onduleur coupera simultanément toutes les sources de la péniche. Est-ce nécéssaire de mettre un coup de poing pour tout couper ?

Citation :
question terre , les deux doivent être interconnectées .   Citation :

J'avais prévu deux PE et deux terres séparées pour les circuit et pour la coque parce depuis que je connais l'histoire de péniches qui ont percé leur coque en 6 mois après s'être installé à quai avec une prise de terre, je suis inquiet. En effet, j'ai peur que la coque constituée de 200 m² d'acier(peint mais avec quelques écailles quand même) trempant dans l'eau + une hélice d'1 m (pas peinte elle) soit plus conductrice que ma petite fouille de terre et qu'un méchant petit courant de défaud non décelé aille percer ma coque. Mais peut-être que je commence à devenir paranoïaque ....

Encore merci pour toutes ces indications, que ne ferais-je sans ces conseils....
Alain








   [ Message modifié par alainpeniche  le  29-01-2012  à  11:01 ] 


 
#22
Je vois que tu parles de péniche.
La norme NF C 15-100 ne s'applique pas aux installations électriques à bord des navires, plates-formes fixes et mobiles en mer.


 
#23
Oui, mais je préfère être aux normes pour les habitations en dur aussi, parce quand notre association de péniches va j'espère bientôt pouvoir organiser avec la mairie et ERDF les travaux sur la berge pour regoupper les compteurs et enterrer les câbles il faudra peut-être passer par le consuel. Alors expliquer au consuel que le NF C 15-100 ne s'applique pas aux bateaux, je préfère éviter ça. Le consuel, les bateaux, à mon avis y connais pas et y fait pas, alors je te dis pas ou ça nous emène. Et vu la chasse aux péniche actuellement organisée par l'administration pour des conneries, vaut mieux prévoir parce que si ils peuvent trouver le moindre petit truc pour pas que tu soit aux normes, ils en profittent, ça leur donne le droit de te doubler le loyer et de te coller des amendes, alors forcement, vu ce que ça leur rapporte (600 péniches majorées à plus de 1000 €/ mois rien qu'en en IDF fais le calcul 8 Millions par an) ils font pas de cadeaux.

Alain.