Discussion consultée 1380 fois 23 messages Réalisation d'un inverseur de source
R%E9alisation+d%27un+inverseur+de+source
#1alainpenichele 22 janvier à 21h12 Salut à tous,
Je suis en train d'essayer de réaliser un inverseur de source d'après le schéma en PJ. J'ai un petit souci avec le contacteur nommé KA3. Si j'ai bien compris le schéma (partie droite), c'est contacteur qui a un contact NO, un contact NC, mais aussi un contact NC avec un petit champignon représentant un bouton poussoir. Je suppose que cela représente un contact NC qui peut être ouvert soit par la bobine, soit par un bouton poussoir. Est-ce que j'ai bon ? Par contre, je ne vois pas à quoi peut ressembler la bestiole, et je n'arrive pas à la trouver sur Internet. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un lien où on peut voir à quoi ça ressemble, et éventuellement l'acheter. Si quelqu'un pouvait aussi m'indiquer ce que représente exactement S1 avec un lien également. Merci à tous. Alain [ Message modifié par alainpeniche le 22-01-2012 à 21:15 ]
#2Pouet_foreverle 22 janvier à 21h50 C'est pas un bouton poussoir, c'est une temporisation ! #3firminle 22 janvier à 21h53 bonsoir , si vous regardez bien le schéma vous verrez au niveau du relais KA3 ( symbole ) un rectangle noir plein . cela signifie que le relais a une fonction temporisation " au repos " dans ce cas le contact avec le ptit champignon est un contact du relais tempo . vu que la tempo est "au repos " cela signifie que ce contact s'enclenchera au bout d'un temps que vous aurez défini ( en cas de manque "secteur" ) une fois que le relais KA3 ne sera plus alimenté . donc : coupure secteur , KA3 n'est plus alimenté et quelques seconde plus tard le contact tempo KA3 se referme pour enclencher KM2 ( tension par le groupe ) cet auxiliaire tempo se rajoute sur un relais sur lequel vous aurez donc la possibilité d'avoir en plus des contacts non temporisé .
#4alainpenichele 22 janvier à 22h17 Ok merci les gars, c'est plus clair maintenant.
Si vous savez ce que représente S1 et ce que veux dire le V pointilé. Merci. Alain #5Pouet_foreverle 22 janvier à 22h45 Le S1 + le V sont le même ensemble, c'est pour choisir ta source manuellement. C'est juste un commutateur. #6alainpenichele 22 janvier à 22h56 Au niveau du montage, j'ai trouvé ce modèle chez farnell, il se monte sur un rail din (c'est pas donné).
Donc je le monte juste après le contact NC de KA3 : lorsque la bobine de KA3 n'est plus alimentée (coupure secteur) le KA3 NC se referme et le temporisateur est alors alimenté mais il ne laisse passer le courant qu'une fois la durée choisie écoulée. J'ai bon ? Alain #7firminle 22 janvier à 23h02 re ,
non S1 n'est pas un inverseur , ce serait plutôt un arrêt d'urgence qui coupe les deux circuits de commandes ( partie secteur et partie groupe ) ( deux contacts distincts NC actionnés par le même AU ) Au niveau du montage, j'ai trouvé ce modèle chez farnell, il se monte sur un rail din (c'est pas donné). Donc je le monte juste après le contact NC de KA3 : lorsque la bobine de KA3 n'est plus alimentée (coupure secteur) le KA3 NC se referme et le temporisateur est alors alimenté mais il ne laisse passer le courant qu'une fois la durée choisie écoulée. J'ai bon ? je vois pas votre lien , mais pour l'ensemble je tournerai vers du schneider . A+ [ Message modifié par firmin le 22-01-2012 à 23:05 ] #9firminle 22 janvier à 23h24 pour faire le relais tempo il vous faut un relais auquel vient s'associer l'auxiliaire tempo repos .
choisissez bien le modèle "au repos "et non" au travail" avec une plage de tempo suffisante pour KM1 et KM2 ,il vous faut un double contacteur avec protection mécanique entre les deux pour éviter que si l'un est enclenché l'autre ne puisse s'enclencher . ( même si on raccorde des contacts KM1 et KM2 NC pour éviter cela ) on a donc une double sécurité ... A+ édit : attention aussi au choix des tensions de bobines des relais : sur votre schéma les commandes sont faites à partir de deux phases des circuits "secteur" et "groupe" donc bobines 400 V ( vous pouvez aussi prendre des relais à bobine 230V mais dans ce cas utiliser phase et neutre des deux circuits ) A+ [ Message modifié par firmin le 22-01-2012 à 23:46 ] #10soselec37le 23 janvier à 11h25 Bonjour à tous.
Juste un point à souligner, qui va dans le sens de ce qui a déjà été dit : Le lien pour Farnell montre plusieurs types de tempo, et on ne sait pas lequel a été choisi ou envisagé. le bloc auxiliaire tempo Schneider est une très bonne solution car contrairement aux tempo électroniques, il n'a pas besoin d'une tension permanente pour la commande. Sa mise en œuvre est donc la plus simple. Le seul inconvénient est qu'il se monte obligatoirement sur un contacteur ou relais associé, ce qui procure tout de même des contacts instantanés souvent utiles. Cordialement. Réalisation d'un inverseur de source
|