Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 881 fois 14 messages Fils signal Heures Pleines / Heures Creuses ?
Fils+signal+Heures+Pleines+%2F+Heures+Creuses+%3F
#1plastmanle 22 janvier à 10h20 Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover un tableau électrique, et j'en suis à la phase de connexion du chauffe-eau... A la sortie de la gaine ERDF (donc AVANT le compteur), j'ai: - 2 gros câbles qui vont au compteur général - 2 fils plus petits (env. 2.5 mm²) noirs qui vont sur un relais de découplage Michaud P30) Est-ce que c'est ces 2 fils que je dois récupérer directement ou dois-je laisser ce relais de découplage en place...? Merci de votre aide #2RFcole 22 janvier à 10h25 bonjour
ces deux fils sont le contact pour le relais jour/nuit de votre tableau, ils sont commandés par le relais de découplage a ne pas enlever @+ #3plastmanle 22 janvier à 11h08 Donc c'est à la sortie de ce relais de découplage que je dois me raccorder selon le schéma que j'ai pu voir sur le forum...?
Ici --> Schéma Actuellement, voilà à quoi ça ressemble: Donc je me raccorde avec au fil noir et au fil bleu qu'on voit ici en sortie du relais ? Question subsidiaire: ça sert à quoi un relais de découplage...?
#4RFcole 22 janvier à 11h12 c'est bien le contact EDF en haut sur le schéma
donc noir sur phase du 2A et bleu sur A1 #5plastmanle 22 janvier à 11h25 Et si j'inverse...?
Y a danger...? Car il m'a semblé comprendre que les fils en sortie du relais de découplage n'était en fait qu'un contact sec...donc le sens des fils n'a pas d'importance... #6RFcole 22 janvier à 11h29 oui, aucune importance, ca peut etre bleu sur phase du 2A et noir sur A1, mais bon, préférable que ce soit l'inverse
mieux encore, mettre un repere sur le bleu pour éviter les confusions #7plastmanle 22 janvier à 11h32 Un grand merci RFco !!
Grâce à toi, je vais pouvoir me passer de couper mon chauffe-eau chaque soir quand je m'en vais, hihihi !!! J'aurai aussi des questions concernant le fonctionnement d'une motorisation d'abri de piscine...mais je ne sais pas si quelqu'un sur le forum va pouvoir m'aider... #8RFcole 22 janvier à 11h35 pour la question abri , créer un autre sujet, on verra si on peut aider
pour le ballon, pourquoi couper le soir???? ca serait plutot mettre en route et couper le matin, non???? #9plastmanle 22 janvier à 11h37 Disons que je le coupe le soir quand je sais que je ne vais revenir avant la semaine d'après #10plastmanle 22 janvier à 22h16 A vrai dire, l'ancienne installation était en EJP...
Les 2 fils de la gaine ERDF arrivait sur un relais de découplage (marqué "asservissement") pour repartir sur un 2nd relais de découplage (marqué "Préavis EJP") Moi, j'ai tout dé-câblé pour ne repartir que du 1er relais de découplage. Mais par contre, je ne connais pas mes plages horaires d'heures creuses...c'est pas marqué sur ma 1ère facture... Fils signal Heures Pleines / Heures Creuses ?
|