Discussion consultée 594 fois 12 messages Implantation Tableau Electrique
Implantation+Tableau+Electrique
#1jojo09le 22 janvier à 07h47 Bonjour,
QQun peut-il critiquer la distribution de mon tableau électrique que je compte installer ? Maison 50 m2 2 niveaux : 1 - Entrée - WC - Cuisine/Séjour. 2 - Escalier/Dégagement - Chambre - SdB - Placards Merci de votre aide
#2Carminasle 22 janvier à 17h38 Bonsoir
le 3ème ID sont trop chargés. Passez les en 63A ou répartissez différemment (par exemple permutez lave-vaisselle et PC chambres) Je suppose que le chauffage de la sdb n'est pas relié au gestionnaire de chauffage. Pas de sèche-linge ? @+ #3jojo09le 22 janvier à 18h22 Bonsoir,
Merci pour les remarques. J'ai interverti Lave-linge et PC séjour. Je ne peux pas toucher au Lave-Vaisselle qui doit être sous ID 40A. Est-ce les Trois ID qui posent un Pb de puissance ou seulement le 3ème (Cuisson-Lave vaisselle ) ?
#4jojo09le 22 janvier à 18h28 Bonsoir,
Merci pour les remarques. J'ai interverti Lave-linge et PC séjour. Je ne peux pas toucher au Lave-Vaisselle qui doit être sous ID 40A. Est-ce les Trois ID qui posent un Pb de puissance ou seulement le 3ème (Cuisson-Lave vaisselle ) ? Pas de sèche linge - Le chauffage de la SdB n'est pas sous gestionnaire #5Carminasle 22 janvier à 18h55 Bonsoir
Non pas le lave-linge, celui ci doit être sous le type A Le lave-vaiselle peut être sous n'importe quel type d'ID, c'est pour cela que je vous ait suggéré de permuter avec celui-ci. De plus l'idée était de le mettre sous la 1ère rangée qui était la moins chargée. Sur le 2ème vous ne pouviez plus en ajouter. Donc à revoir @+ [ Message modifié par Carminas le 22-01-2012 à 18:57 ] #6jojo09le 22 janvier à 19h43 OK, j'ai confondu Lave-Vaisselle et Lave linge.
De plus, je ne voulais pas mettre sous le même ID éclairage et Prises de courant (non recommandé par Schneider). Je vais repotasser tout cela car j'ai oublié PC Entrée et Salle de bains. Comment fait-on pour déterminer la puissance consommée sur la rangée ? Merci pour le support A+ #7Carminasle 22 janvier à 20h13 Pour la puissance par rangée sous un 40A, la norme dit ceci
- plaque + LL sous le type A+1à2 circuits non spécialisés - 8kW maxi chauffage + chauffe eau Pour le reste rien d'explicite, 2 à 3 gros consommateurs maxi par ID me semble raisonnable. Pour les autres circuits, c'est moins sensible, les répartir de manière là où il reste de la place, en évitant si possible de mettre PC et éclairage d'une même pièce sous le même ID (en particulier pourla pièce où se trouve le tableau). @+ #8jojo09le 23 janvier à 09h35 Bonjour,
Voici ma dernière moulture faisant apparaître un maximum de contraintes et de critères ! Merci de vos commentaires ! #9jojo09le 23 janvier à 09h38 Désolé, manque l'image, je n'ai pas encore bien compris comment intégrer l'image sans Pb !
#10jojo09le 23 janvier à 09h45 Implantation Tableau Electrique
|