Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 372 fois 12 messages L-E sur chaudière
L-E+sur+chaudi%E8re
#10RFcole 22 janvier à 16h39 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... mais
frileux comme je suis je ""l'alimenterais en 10²" #11JF-62le 22 janvier à 16h51 Ok. Je mettrais un 10* à l'arriver du bornier et je raccorde mes 6* dessus. Un par borne Merci infiniment pour ça... et pour tout le reste. Mine de rien, grâce à vous, j'ai super avancé dans mes connaissances aujourd'hui. Bien cordialement et au plaisir de vous relire. Merci. JF-62 #12JF-62le 23 janvier à 16h50 Voila! Histoire de vous tenir au courant, si j'ose dire J'ai procéder comme ça pour ma liaison du tuyau de gaz voir: ICI Le repiquage au dessus ne devrait pas propagé la chaleur sur le tuyau... quand pensez-vous ? Ensuite pour les liaisons dans la BdD j'ai mis le bornier comme dit plus haut dans le post, alimenter d'un 10* voir: ICI Toutes mes connexions sont repérées ainsi que sur le bornier, on ne le voit pas sur la photo, comme ça je sais qui va où Un 10* est en attente en cas où! Voili... Voilou Si vous jugez qu'il y a quelque chose de bizarre ou pas fait correctement, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Je compte sur vous. Merci encore de votre aide très précieuse. Bien cordialement JF-62 [ Message modifié par JF-62 le 23-01-2012 à 16:54 ] L-E sur chaudière
|