Discussion consultée 329 fois 3 messages Section des cables. Tri ou mono?
Section+des+cables.+Tri+ou+mono%3F
#1roro81le 20 janvier à 19h15 Bonjour,
Je souhaite alimenter un local situé à 270 mètres du compteur disjoncteur. Une partie en souterrain environ 200 mètres le reste en aérien en raison de la pente du terrain inaccessible à un engin. Je ne sais pas si je dois opter pour du mono ou du tri sachant qu'il me faut une puissance de 9 KW environ et que les équipements à alimenter sont : chauffe eau, cuisinière, four, frigo, congélateur, compresseur, et occasionellement quelques moteurs de faible puissance (1 à 2 cv). J'ai essayé d'utiliser le calculateur de section mais le résultat me surprend. (35 carré cuivre). Par ailleurs outre la section quel type de cable utiliser? Merci de votre colaboration. Roro81 #2Carminasle 20 janvier à 19h43 BOnsoir
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous vous donnez Du 16² conviendrait pour 9kW tri (soit environ 15A par phase) et 2,5% de chute de tension maxi. Attention en cas de déséquilibre total, ce qui est peut être possible dans votre configuration, il faut dimentionner comme pour du mono. Du 35² serait préférable. @+ #3flaschgordonle 21 janvier à 17h18 Bonjour à tous, roro 81, et oui, il faut compenser la longueur en augmentant la section, au cas où, je te conseille ce matériel
chaussette tire câble lubrifiant Section des cables. Tri ou mono?
|