Section des cables. Tri ou mono?
#1roro81
Bonjour,
Je souhaite alimenter un local situé à 270 mètres du compteur disjoncteur. Une partie en souterrain environ 200 mètres le reste en aérien en raison de la pente du terrain inaccessible à un engin.
Je ne sais pas si je dois opter pour du mono ou du tri sachant qu'il me faut une puissance de 9 KW environ et que les équipements à alimenter sont : chauffe eau, cuisinière, four, frigo, congélateur, compresseur, et occasionellement quelques moteurs de faible puissance (1 à 2 cv).
J'ai essayé d'utiliser le calculateur de section mais le résultat me surprend. (35 carré cuivre).
Par ailleurs outre la section quel type de cable utiliser?
Merci de votre colaboration.
Roro81
#2Carminas
BOnsoir

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous vous donnez
Du 16² conviendrait pour 9kW tri (soit environ 15A par phase) et 2,5% de chute de tension maxi.


Attention en cas de déséquilibre total, ce qui est peut être possible dans votre configuration, il faut dimentionner comme pour du mono. Du 35² serait préférable.

@+
#3flaschgordon
Bonjour à tous, roro 81, et oui, il faut compenser la longueur en augmentant la section, au cas où, je te conseille ce matériel

chaussette tire câble
lubrifiant