Discussion consultée 404 fois 5 messages modification tableau électrique pour branchement salle de bain
modification+tableau+%E9lectrique+pour+branchement+salle+de+bain
#1gusle 19 janvier à 20h37 Bonjour,
Je vais refaire ma salle de bain et donc modifier les circuits existants (qui datent de 30 ans) Je pensais faire l'installation suivante : trois prises électriques en 220V dans le volume 3 avec des câbles de 2.5 mm + une ligne pour un éclairage (avec câble de 1.5 mm) toujours dans le volume 3 .. que faut il mettre dans le tableau électrique ? : 1 interrupteur différentiel 30 mA (quel modèle 40A ) auquel je raccorde 2 disjoncteurs (prise + éclairage) Phase/neutre de 16 A ?? Est ce correct merci d'avance de votre aide #2Carminasle 19 janvier à 20h41 Bonsoir
Ce que vous proposez est correct. Le disjoncteur prise peut être 16A ou 20A Le disjoncteur éclairage peut être 10A ou 16A Vous pouvez partager ces circuits avec d'autres pièces Vous pouvez partager le 30mA avec d'autres circuits. N'avez vous pas besoin d'un circuit pour un sèche serviette ? Les luminaires doivent être IPx1 Pour une sdb, vu qu'il y a peu de puissance, vous pourriez cabler les prises en 1,5² 16A (5 PC maxi) @+ #3gusle 19 janvier à 20h54 Bonsoir
Merci pour votre réponse .. Comme je suis en appartement avec chauffage central , j'ai opté pour un radiateur sèche serviette à eau chaude uniquement .. vous marquez que je peux partager le 30 mA avec d'autre circuit, y a t il une limite ? pour l'instant dans mon tableau j'ai 3 30mA raccordés à 30mA N° 1 = trois dijonterur C20 (prises électriques) 30 mA N° 2 =C20 (frigo), C20 (prise) , C20 (lampes) 30 mA N° 3 = C32 (four) , C20 machine à laver, C20 (prise) puis je raccorder les deux lignes supplémentaires de ma salle de bain à l'un de ces 30 mA ? merci d'avance #4slymulele 19 janvier à 23h03 Salut,
La limite d'un ID c'est son calibre, ID de 40 A limite 40A... En réno un seul ID de 63 A type A en tête de tout fait aussi l'affaire. Les multiplier sert à respecter les normes dans du neuf et aussi pour le confort, lorsqu'il y a plusieurs ID, un ID qui saute une partie de l'installation hors service, lorsqu'il n'y en a qu'un plus rien n'est en service. En neuf l'ID qui alimente la plaque de cuisson et le lave linge seront de type A, tu es en réno donc t'es pas obligé mais il serait peut être bon de le faire quand même. Pas de C20 pour des lampes, C 16 max pour circuit éclairage et fils en 1.5 mm². Normalement, Four en C20A et 2.5 mm². Si C32, passer du 6 mm². Le frigo ne nécessite pas de circuit dédié. sly [ Message modifié par slymule le 19-01-2012 à 23:08 ] #5Carminasle 19 janvier à 23h15 BOnsoir
Vous pouvez sans problème vous ajouter sur les ID 1 et 2. Par exemple un circuit sur chaque. @+ modification tableau électrique pour branchement salle de bain
|