#20sille 24 janvier à 22h00 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... mon gestionnaire c'est un delta dore gp6 cpl il gère le chauffage et le chauffe eau il est protéger par un disjoncteur 10A comme préconiser par la notice.
mon ballon d'eau chaude de 300l est protéger par un disjoncteur 20A et relier par un contacteur J/N comme le schéma ci-dessous cela est-il exact au niveau des protestions? donc j'ai un circuit pour le chauffe eau et un circuit pour le gestionnaire?
#21firminle 24 janvier à 22h20 re ,
j'ai consulté la doc , oui j'ai vu que sur le schéma ils mettaient un disj 10A pour alimenter le gestionnaire . mais cela n'est pas justifié vu le peu de puissance de l'appareil .. de plus normativement un gestionnaire doit être protégé par disj 2A maxi ... oui pour le disj 20A pour le ballon . pour compter vos circuits c'est simple : chaque disjoncteur du tableau est un circuit ... un contacteur ou un télérupteur ne compte pas pour un circuit suppléméntaire puisqu'ils sont déjà alimentés par un disj donc partie intégrante du circuit .... A+ [ Message modifié par firmin le 24-01-2012 à 22:42 ] #23sille 25 janvier à 07h02 concernant mon "tableau divisionnaire" qui se trouvera à l’extérieur est-ce bien comme cela qui faut faire?
sur mon tableau principal je met un disjoncteur 32A puis je tire ma ligne jusqu'à ma volière et je met dans mon tableau étanche un disjoncteur 10A et un de 16A faut-il un inter-diff 30mA? merci pour votre aide #24Carminasle 25 janvier à 08h14 Bonjour
Oui il faut un différentiel 30mA En général on le met dans le tableau divisionnaire Mais si vous avez un ID 30mA pas trop chargé dans le tableau principal, vous pouvez repartir de celui ci. Inconvénient : il faudra ajouter un interrupteur sectionneur pour la coupure générale du tableau et c'est peu évolutif. Sinon, comme dit plus haut : 1 circuit = 1 disjoncteur @+
information pour remplir l'attestation
|