Discussion consultée 364 fois 9 messages panne inexplicable
panne+inexplicable
#1sysyle 18 janvier à 20h40 bonsoir,
nous habitons dans une maison construite il y a 3 ans. Nous avons un sèche serviette dans une salle de bain. Il a fonctionné normalement l'hiver dernier, et nous l'avons éteint au printemps. Il y a quelques mois, quand on a voulu le rallumé (bouton on/off), le voyant de mise sous tension ne s'est pas allumé. Un ami électricien à la retraite nous a appris que l'électricité n'arrivait pas à la prise du sèche serviette. L'électricien qui a fait l'installation de la maison me dit (par téléphone) qu'il ne voit pas ce que ça peut être : c'est une ligne directe entre le tableau et le sèche serviette, et au niveau du tableau, tout fonctionne... est ce que quelqu'un aurait une idée du problème (et de la solution )?? #2cv17le 18 janvier à 20h55 Bonsoir si votre installation est aux normes effectivement il doit s'agir d'un circuit direct donc je ne vois guère qu'un problème de connexion au niveau de la pc ou de la sortie de câble sous réserve que vous ayez bien 230v à la sortie de votre divisionnaire.
En dernier recours une rupture de canalisations ??? suite à des travaux peut-être ? Bonne soirée #3nico02400le 18 janvier à 21h51 Bonsoir.
Peut étre un peigne mal serré au niveau du tableau. #4RFcole 19 janvier à 07h27 salut
en effet vérifier les connections au tableau (hors tension) vérifier au multimetre la partie aval des protection au tableau @+ #5jiellessele 19 janvier à 09h44 Salut
Ou alors un tableau secondaire, ou bien encore une horloge de prog de ce chauffage dissimulée dans un placard ou un faux plafond si rien au(x) tableau(x) #7jiellessele 19 janvier à 10h10 héhé
Ou encore , ce circuit est ponté depuis un autre radia...d'une autre SdB Pleins, pleins, pleins d'idées #8sysyle 19 janvier à 18h42 merci de vos réflexions !
en réponse : notre ami électricien nous a dit qu'il y avait du courant en sortie du tableau au niveau du disjoncteur du sèche serviette. pas de tableau secondaire pas de boite de combles vu qu'on a des lignes directes (c'est bien ça ?) on a un gestionnaire de chauffage, mais il est bien en fontionnement, et il ne gère que le thermostat, pas le marche/arrêt en revanche, on a aménagé une 2ème SdB pendant l'été. On a déplacé le sèche serviette de celle ci, l'arrivée de cables d'origine ne sert plus. Pensez vous que ça pourrait avoir une incidence???? si ce sont des lignes directes, je ne vois pas comment ?? on a bien 2 disjoncteurs distincts... (SdB étage et SdB RdC). au niveau du tableau, #9RFcole 19 janvier à 18h58 a t'il regardé ce qui manquait (phase, neutre,)????
peut on voir si on peut retirer les fils??? panne inexplicable
|