Discussion consultée 999 fois
11 messages
branchement télérupteur unipolaire encastré
Page 1/2    

  Page suivante >
#1gilbert31320
Bonjour
je suis nouveau sur ce site, pardonnez mes imperfections.
J'ai une installation électrique ancienne. Un télérupteur unipolaire placé dans un boitier mural ne fonctionne plus. J'ai repéré les branchements et je l'ai sorti et j'ai acheté un nouveau télérupteur unipolaire.
Je bloque totalement pour faire le branchement du nouveau télérupteur.
Je joins un schéma de branchement de l'ancien télérupteur et le schéma du nouveau tel qu'il est gravé dans le plastique du boitier.
Un expert peut-il me dire quels sont les branchements à faire ?
merci pour votre aide




   Modérateur : Correction erreur BBCode 
#2RFco
bonjour


j'espere que vous disposez d'un vrai multimetre (pas un tournevis testeur)

perso, jamais vu ce type de télérupteur (l'ancien)

faudrait donc savoir quelle est la tension entre

la borne avec les deux bleus et la borne avec les trois rouges

la borne avec rouge/marron et la borne avec les deux bleus


car j'ai un doute, il y a une borne que je ne m'explique pas (borne R, mais déjà vu un montage similaire sur de vieilles minuteries legrand)


mais c'est un bouton poussoir qui fait office de télérupteur ou il n'y a pas de bouton à cet endroit (série legrand chambord sauf erreur)

@+




   [ Message modifié par  RFco  le  18-01-2012  à  13:09 ] 
#3gilbert31320
rebonjour et merci pour ce conseil

j'ai essayé de repérer les fils arrivant à l'ancien télérupteur (en alimentant directement les ampoules et avec une ampoule alimentée par deux fils nus) et j'arrive aux conclusions suivantes : que l'on retrouve sur le nouveau schéma joint :
les fils 3 et 4 alimentent le télérupteur depuis le compteur
les fils 1 et 2 alimentent les ampoules
Je fais ensuite les hypothèses suivantes
les fils 5 et 6 (L) vont vers les boutons poussoirs ?
les fils 7 et 8 (N) vont vers les boutons poussoirs après être passés dans le télérupteur par le pont marron en venant du R ?
c'est effectivement du chambord legrand
Tout cela me bloque toujours pour adapter ces éléments sur le nouveau télérupteur
#4gilbert31320
rebonjour et merci pour ce conseil

j'ai essayé de repérer les fils arrivant à l'ancien télérupteur (en alimentant directement les ampoules et avec une ampoule alimentée par deux fils nus) et j'arrive aux conclusions suivantes : que l'on retrouve sur le nouveau schéma joint :
les fils 3 et 4 alimentent le télérupteur depuis le compteur
les fils 1 et 2 alimentent les ampoules
Je fais ensuite les hypothèses suivantes
les fils 5 et 6 (L) vont vers les boutons poussoirs ?
les fils 7 et 8 (N) vont vers les boutons poussoirs après être passés dans le télérupteur par le pont marron en venant du R ?
c'est effectivement du chambord legrand
Tout cela me bloque toujours pour adapter ces éléments sur le nouveau télérupteur
#5gilbert31320
j'avais oublié le nouveau schéma






   Modérateur : Edition BBCode 
#6bob05
Bonjour

A ma connaissance, il n'est pas possible de raccorder ce télérupteur en lieu et place de l'ancien.

En effet, d'aprés les dernières infos photos commentées, le montage précédent était un montage dit "3 fils"
Je me fie aux commentaires indiqués .... de Neutre et de Phase )

Ce nouveau télérupteur 49120 n'acceptant que le cablage 4 fils.

Cordialement
qui
#7gilbert31320
Bonsoir
Merci beaucoup pour ces informations, je vais me rapprocher d'un fournisseur de matériel électrique professionnel.

Merci encore une fois pour votre aide
Sincèrement
#8gilbert31320
Bonsoir
un petit mot pour vous dire que j'ai trouvé la solution en repérant l'alimentation et le départ vers les boutons poussoirs ( il y avait un petit piège car il y avait deux lignes de boutons poussoirs en série)
A bientôt
#9bob05
Bonjour

Pourrais-tu nous remettre la photo actualisée, commentée de tes fils ,
et comment tu as fait le raccordement à ton nouveau télérupteur..

Il est toujiours intéressant, pour les lecteurs, et les contributeurs, de comprendre le vrai problème ...

Cordialement
#10gilbert31320
Tout à fait : je fais ça dans la journée.
Merci encore au forum qui m'a interpellé sur la nécessité de repérer les fils existants afin de mieux identifier le pb
branchement télérupteur unipolaire encastré
Page 1/2    

  Page suivante >