Interupteur horaire (1 module) qui ne tourne pas (horloge journaliere chauffe eau)
Page 1/2    

  Page suivante >
#1SO06
Bonjour,

Mon Horloge journalière du chauffe eau ne tourne pas, et je crois qu'elle n'a jamais tournée.

N'y connaissant rien en électricité je vous joint le images de mon tableau électrique histoire de voir si les branchements sont bon.

Si vous arrivez à y voir quelque chose...
Merci d'avance pour votre aide.

So






#2Phy1
Bonsoir
oui cela semble mal câblé
Je vous fait un schéma
#3phil-decuivre
salut,
le schéma est bon mais l'inter horaire devrait piloter un contacteur pour le chauffe eau.
le contact ne va pas résister longtemps.....
#4SO06
Citation :
Citation de Phy1 

Bonsoir
oui cela semble mal câblé
Je vous fait un schéma  
  Citation :


Merci d'avoir pris du temps pour faire ce petit schéma.

Je vais essayer de voir si ça fonction en le suivant.
Je vous tien au "courant" ^^
#5SO06
Citation :
Citation de phil-decuivre 

salut,
le schéma est bon mais l'inter horaire devrait piloter un contacteur pour le chauffe eau.
le contact ne va pas résister longtemps..... 
  Citation :


Bonjour,
Quelle en serait la conséquence?
Griller le ballon?
#6RFco
hello,


Citation :
Citation de SO06 

Citation :
Citation de phil-decuivre 

salut,
le schéma est bon mais l'inter horaire devrait piloter un contacteur pour le chauffe eau.
le contact ne va pas résister longtemps..... 
  Citation :


Bonjour,
Quelle en serait la conséquence?
Griller le ballon? 
  Citation :



non griller l'horloge


@+
#7Freud
Bonjour,

Pas le ballon mais votre horloge. On ne voit pas bien ce qu'il y a d'écrit sur l'horloge. L'intensité (ou la puissance) max que peu supporter le contact doit y être inscrite.
De plus il faudrait aussi couper le neutre, hors là il n'y a qu'un seul contact.

L'horloge pourrait commander un simple contacteur comme le préconise phil-decuivre, ou un contacteur jour/nuit comme ici :



L'avantage avec ce dernier est que vous pourrez le mettre en marche forcée si besoin ou le mettre à l’arrêt.

Le problème est que vous n'avez visiblement plus de place dans le tableau
Pas de place en dessous ou à côté pour ajouter un petit coffret ?


Petite parenthèse, je vois sur la dernière photo un fil de neutre coupé sous le disjoncteur portant le symbole de la VMC. Si c'est bien la VMC elle devrait être seule (deux neutres et deux phases actuellement en partance) et sous un 2A, pas un 20A. Profitez d'être dans le tableau pour voir d'ou vient ce neutre coupé et le supprimer.

++


   [ Message modifié par Freud  le  18-01-2012  à  10:36 ] 
#8SO06
Citation :
Citation de Freud 

Bonjour,

Pas le ballon mais votre horloge. On ne voit pas bien ce qu'il y a d'écrit sur l'horloge. L'intensité (ou la puissance) max que peu supporter le contact doit y être inscrite.
De plus il faudrait aussi couper le neutre, hors là il n'y a qu'un seul contact.

L'horloge pourrait commander un simple contacteur comme le préconise phil-decuivre, ou un contacteur jour/nuit comme ici :

L'avantage avec ce dernier est que vous pourrez le mettre en marche forcée si besoin ou le mettre à l’arrêt.

Le problème est que vous n'avez visiblement plus de place dans le tableau
Pas de place en dessous ou à côté pour ajouter un petit coffret ?


Petite parenthèse, je vois sur la dernière photo un fil de neutre coupé sous le disjoncteur portant le symbole de la VMC. Si c'est bien la VMC elle devrait être seule (deux neutres et deux phases actuellement en partance) et sous un 2A, pas un 20A. Profitez d'être dans le tableau pour voir d'ou vient ce neutre coupé et le supprimer.

++


   [ Message modifié par Freud  le  18-01-2012  à  10:36 ]  
  Citation :



Il est inscrit 230 240v avec un m entouré, et en dessous, une sorte de petit u avec un 16 et 250v, je ne sais pas a quoi cela correspond.

Je peux également mettre le cumulus en marche forcé sur l'horloge ou l’éteindre, il a trois position sur l'horloge.

Il s'agit bien de la VMC, je ne sais pas pourquoi il y à 2 phases et 2 neutre en partance de celle-ci.
( le neutre coupé ne correspond a rien c'est mon entrepreneur qui l'a laissé comme cela....)
#9RFco
re


les deux bornes de droite (visibles sur photo 3) correspondent à l'alimentation de l'horloge


les deux de gauche au contact

bizarre d'ailleurs que cela coupe le neutre et non, comme il se doit, la phase

@+
#10RFco
d'ailleurs


le fil coupé sous ce qui semblerait etre la VMC (attention aux interprétations), il y a deux neutres et deux phases raccordées et ce sous un 20A, donc soit un électricien incompétent qui raccorde une voire deux VMC sous une protection 20A (au lieu de deux) soit un mauvais repérage (ou tendancieux)


@+