Discussion consultée 813 fois
13 messages
Liaison Equipotentielle ? .
Page 1/2    

  Page suivante >
#1hode
Bonsoir,
Ayant construit entièrement ma maison seul dans un lotissement, je cherche des renseignements pour ma liaison équipotentielle; sinon on me coupe le courant au mois de mars.
1/ est-ce que je dois faire une liaison Equipo. sur les rail au dessus de mes plafonds en placo déjà réalisés: ce que je ne souhaite pas, car sinon il faut que je casse pas mal de plafonds.
2/ Pour mes radiateurs de chauffage central au R. d. C., et à l'étage, est-ce que je peux faire mes liaisons en dessous de ma dalle béton/hourdis car je ne peux pas passer de cable à l'emplacement des radiateurs, les trous sont de la taille des tuyaux.
3/ Pour la salle de bains entièrement carrelée, les robinets de la baignoire, de la douche, des vasques: est-ce que je peux faire les liaisons équipotentielles à 1 mètre en dessous dans le vide sanitaire, car tout est carrelé.
Mon gros problème: la cabine de douche en métal, comment faire la liason équipo. car le métal n'est pas large et en plus très fin, et quel diamètre de cable je dois mettre, et est-ce je dois mettre une gaine, comment fixer le cable, pas très esthétique devant le carrelage.
4/ Est-ce que je dois faire une liaison équipo. aux bondes de ma baignoire et douche, l'écoulement étant en PVC, car je saurai pas du tout ou passer mon fil et gaine, le tout étant carrelé.
Merci.
#2jerome261171
Bonsoir,

vous parlez de plusieurs liaisons équipotentielles :


1- Prinicpale pour votre chauffage central. Peu importe où passe le cable de terre, pourvu qu'il soit connecté à vos léments métalliques (lpour les rails des faux-plafond ce n'est pas nécessaire)

2- pour la salle de bain. Locale la LES (dans un mur de la salle de bain). Si votre plomberie est en PER pas besoin de raccorder les mitigeurs. Si cuivre, il faut raccorder tous les tuyaux de cuivre à la LES de la salle de bain. Prévoir néanmoins un cable de terre sous la douche le jour où vous mettez une baignoire. Les pieds de la boignoire doivent être reliés à la LES.

3- Comme les eaux usagés sont en PVC, pas besoin de raccorder le bondes.

A+


   [ Message modifié par  jerome261171  le  18-01-2012  à  20:17 ] 
#3Carminas
Bonsoir

Il vous faut une liaison équipotentielle principale qui relie vos canalisation eau et à gaz à leur pénétration dans la maison et vos canalisation eau chaude et chauffage en sortie de votre chaudière - probablement 10²

Il vous faut une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain qui relie les conducteurs de terre de vos circuits aux masses métallique de la sdb (huisserie, baignoire métallique, canalisation eau et chauffage) - 2,5² si protection mécanique, 4² sinon
Cette liaison peut se faire dans une pièce adjacente, pourquoi pas dans le vide sanitaire, mais sinon vous pouvez utiliser un boitier d'encastrement de prise ou d'inter.

Les objets métalliques de petite taille n'ont pas besoin d'être reliés à la LES.

Voir plus de précision à la fin de ce doc :
Promotelec terre

@+


   [ Message modifié par  Carminas  le  18-01-2012  à  21:19 ] 
#4hode
Bonsoir et Merci jerome261171 et Carminas,
Pour jerome261171,
Le chauffage central ne sera jamais terminé, le fuel est trop cher; la chaudière neuve à 3000 euros sera à vendre. Tous les radiateurs sont posés, et toute la tuyauterie faite, mais pas raccordée aux radiateurs, mais pour éviter tout mal entendu avec le Consuel je fais une LEP dans mon vide sanitaire pour tous mes radiateurs.
Les robinets de la salle de bains au RdC sont reliés cuivre, et impossible de faire la LEP à ce niveau, tous les murs et sol sont carrelés, alors est-ce que je peux le faire sur lestuyaux en dessous dans le vide sanitaire, même s'il y a plus d'un mètre de distance pour certains ? .
Le bac douche est en grès, et le reste en plastique, baignoire, vasques.

Pour Carminas, merci de répondre à ma nouvelle discussion.
Pour faire toutes mes LEP, je voudrais mettre un cable principal parallèle à mes murs dans le vide sanitaire: quel diamètre de cable me faut'il ? .
Ensuite raccorder tous mes appareils dessus perpendiculairement, donc en T: existe t-il quelque chose pour connecter en T ? .
Nota: je n'ai pas le gaz de ville, ( en bouteille ), il n'y aura pas de chaudière, on se chauffe autrement.
Pour ma cabine de douche au RdC. qui est en métal, comment connecter celle-ci car le métal est très fin, et comment la connecter car tout est carrelé: est-ce que je peux la connecter en dessous du bac douche sur un tuyau d'eau, lui même connecté à la LEP pour les robinets, le tout connecté dans le vide sanitaire ? .
J'ai pris connaissance de votre lien Promotélec terre, j'ai le petit livre rouge de Promotélec qui ne se vend plus.
Merci beaucoup à vous deux, A + .
#5Carminas
Bonjour

Pour le chauffage central, vous n'avez pas besoin de relier chaque radiateur à la LEP, il suffit de relier une fois au départ (au niveau de l'emplacement de la chaudière).
La section de la LEP doit être la moitié du câble qui sort de votre disjoncteur de branchement soit 10² pour du 16² (cf. le lien que je vous ai donné)

Pour la sdb, vous pouvez faire la LES à partir des tuyau qui passent dessous (dailleurs il suffit de relier une seule fois eau chaude et eau froide si c'est le même tuyau qui distribue lavabo et douche).
Il n'est pas nécessaire de relier la cabine de douche à la LES (cf dernière page du lien que je vous ai donné)

Le guide Promotelec est toujours en vente : "Locaux d'habitation - 25ème édition"

@+
#6hode
Bonsoir et Merci Carminas,
Vous m'êtes vraiment utile, car j'ai réalisé pas mal de choses en fonction de vos renseignements.
Vous me dites; pas besoin de relier chaque radiateur, il suffit de relier une fois au départ, ensuite à l'emplacement de la chaudière: mais il n'y aura pas de chaudière; alors est-ce que je relie l'arrivée d'eau et son extrémité à la place ? .
Pour la LEP principale 10 mm2 d'accord, mais est-ce qu'il n'est pas grave de couper à chaque raccordement d'appareil ou de tuyaux la LEP principale ? . et de faire tous mes raccords avec un domino ? .
Faut-il une gaine pour la LEP principale de 10 mm2 ? .
Il n'est pas nécessaire de relier la cabine de douche: je n'ai rien trouvé à ce sujet à la dernière page du lien.
Je ne savais pas que l'on pouvait encore trouver le Guide Promotélec, car E.D.F. ne le vend plus depuis plusieurs années.
Merci A + .
#7Carminas
Bonjour

Il suffit de relier la canalisation de chauffage à son départ, donc en gros à l'emplacement ou devrait se trouver la chaudière.
En principe la continuité de la canalisation et des radiateurs suffis à assurer la LEP.
Mais si vous n'avez plus de radiateur et qu'il y a juste un petit bout de tuyauterie qui sort du sol au niveau de chaque radiateur, il y a peu d'intérêt à les relier à la LEP.
Ne pas utiliser de domino. Si vous avez besoin de faire une dérivation utilisez un bornier.
Pas besoin de gainer le 10²

Dernière page du lien :
Il n'est pas nécessaire de relier à la LES... les pare-douches

Pour acheter le guide Promotelec :
Librairie Promotelec

@+
#8lerandoneur
Citation :
Citation de Carminas 

Bonjour

Il suffit de relier la canalisation de chauffage à son départ, donc en gros à l'emplacement ou devrait se trouver la chaudière.
En principe la continuité de la canalisation et des radiateurs suffis à assurer la LEP.
Mais si vous n'avez plus de radiateur et qu'il y a juste un petit bout de tuyauterie qui sort du sol au niveau de chaque radiateur, il y a peu d'intérêt à les relier à la LEP.  Citation :

Bonjour
même un bout de tuyau sortant du sol ou du mur dans une salle d'eau doit être relié à la terre (LES) sans oublier les supports d’appareils (boulons métalliques) sortant à l'extérieur des salles de bain!!


   [ Message modifié par  lerandoneur  le  20-01-2012  à  07:34 ] 
#9Carminas
Oui mais là on parle de LEP et pas de LES.
#10lerandoneur
Citation :
Citation de Carminas 

Oui mais là on parle de LEP et pas de LES
  Citation :

Donc on parle d'un truc inutile, pas besoin de LEP sur les tuyaux de chauffage autre que chaufferie et LES dans les salles d'eau
mais le fait de parler mise a la terre des tuyaux à l'arrivée aux radiateurs , peu induire en erreur avec la salle d'eau !
Liaison Equipotentielle ? .
Page 1/2    