Section cable tableau secondaire
#1Golum
Bonsoir et bravo pour ce forum qui est un outil formidable pour l'apprenti électricien que je suis.
Ma question
je réalise une installation secondaire à partir d'un tableau existant distant de 30m. J'ai posé entre les deux installations un câble de 3 x 6mm². D’après l'outil de calcul de section, il me semble que je suis à la limite, alors mon câblage pourra t il supporter les 32A?
merci pour vos réponses



   [ Message modifié par  Golum  le  16-01-2012  à  19:35 ] 
#2Carminas
Bonsoir

Effectivement cela fait 3,2% de chute de tension maxi.

La norme impose de ne pas dépasser depuis le disjoncteur de branchement 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usage, sachant que vous aurez encore de la chute de tension dans le circuit terminal.

Si votre disjoncteur de branchement ERDF est à côté du tableau de répartition principal c'est franchement limite mais éventuellement jouable suivant l'usage prévu.
S'il est en limite de propriété, c'est sous dimensionné.

@+
#3Golum
Merci pour cette réponse rapide
Le disjoncteur ERDF se trouve à coté du tableau principal.
pour l'usage, il s'agit de créer une extension dans des combles pour une chambre, un dressing et une salle d'eau, une VMC le tout sans chauffage électrique, en somme peu consommatrice
#4Carminas
Dans ce cas, pas de problème.

Vous pouvez tirer sans problème 20A (4600W) sans dépasser 2% de chute de tension dans la liaison, ce qui sera suffisant pour l'usage prévu (j'imagine que les gros consommateurs seront aspirateur ou fer à repasser)

@+
#5Golum
C'est tout à fait cela, on peut ajouter sèche cheveux mais dans tous les cas jamais utilisés en même temps...
merci encore