Discussion consultée 353 fois
5 messages
disjoncteur differentiel saute aleatoirement la nuit
#1titouland
Bonjour a tous,
depuis quelques jours nous avons le disjoncteur différentiel qui saute aléatoirement dans la nuit il est sur la ligne des prises de courant et du chauffe eau mais je n'arrive pas a déterminé la source du problème, si quelqu'un a une solution il me serait d'une grande aide car le frigo et l'aquarium sont branchés dessus?
#2circus
bonsoir,

si c'est uniquement dans la nuit, il est fort probable que cela soit

dans les heures creuses donc lorsque le cumulus se met en marche

vous pouvez essayer en le mettant en marche forcé durant

si cela déclenche vous aurez trouvé votre problème



#3titouland
ce la ne se produit pas toutes les nuit mais vers 23h30 et le tarif de nuit est 21h a 5h.
#4RFco
hello

ce n'est pas parceque cela se passe après le début des heurs creuses que le chauffe eau n'estpas a incriminer


si comme le dit circus cela ne se passe jamais en journée, mettez votre ballon en marche forcée en fin de journée (disons 16h-17h)


@+
#5titouland
le chauffe a à peine 5 ans il est ACI+ je l'ai mi en marche forcée je vai voir!