#1JF-62le 16 janvier à 13h29 Bonjour et tous mes meilleurs vœux 2012, que cette nouvelle année puisse voir tous vos rêves se réaliser Je vais bientôt me faire un petit atelier de 18m² au bout de mon jardin. J'ai donc pensé pour l'électricité de ce futur atelier à tirer une ligne en 3G6m² de mon tableau principal jusqu'au petit tableau qui sera dans cet atelier. La distance entre les 2 tableaux est de 33m. La ligne du 3G6 sera protéger à la sortie de la barrette du tableau principal par un DJ 32A. Il est prévu: 8 prises en 2,5mm² 1 point lumineux central en 1,5mm² 1 point lumineux au dessus de l'établis en 1,5mm² 1 prise commandée pour l'extérieur en 2,5mm² 1 point lumineux extérieur en 1,5mm² Dans le tableau: 1 InterDiff 40A 30mA Type AC 1 DJ 20A (8 prises à l'intérieur) 1 DJ 20A (pour la prise commandée extérieur) 1 DJ 16A 2 points lumineux intérieur 1 DJ 16A point lumineux extérieur Les circuits extérieurs seront des circuits dédiés, bien-entendue! Un petit chauffage électrique (je pense) entre 1000 et 1500W sera aussi mit en place sur une des 8 prises. Le 6² est-il suffisant ? Pour l'InterDiff, Type A ou AC ? Les outils ne fonctionneront pas tous en même temps évidemment. Disons que j'utiliserais peut-être en même temps, ma scie de 2250W + l'éclairage si c'est le soir et le chauffage en hiver, éventuellement l'aspirateur qui je crois fait 1050W. Pour ce qui concerne la mise à la terre. Laquelle de ces 3 solutions serait la meilleur ? 1- Mettre la terre en 6² sur la barrette de mon tableau principal qui lui est dans mon garage ? 2- La branchée au niveau de la barrette de coupure principale ? 3- Ou mettre un piquet de terre de 2m proche de l'atelier, en sachant que chez moi ce n'est que du sable! Pur et dur! Merci à tous pour vos réponses. Au plaisir de vous lire. Cordialement JF-62 [ Message modifié par JF-62 le 16-01-2012 à 13:32 ] #2Freudle 16 janvier à 13h46 Bonjour,
La section tout d'abord, c'est un peu faible. En 32A et compte tenu de la longueur il faudrait passer en 10mm² étant donné que vous alimentez de l'éclairage. Toutes les infos ici Le type AC convient très bien. Pour la terre, je retiendrais la 1ère solution si effectivement faire une nouvelle et bonne prise de terre vous semble difficile. ++ #3JF-62le 16 janvier à 13h56 Bonjour Freud,
Merci de votre réponse et du lien. Ok pour le 10². Ce ne serait pas difficile de "re"faire une nouvelle prise de terre, ce que je souhaite bien évidemment, c'est que celle-ci soit efficace, vous comprenez. Un piquet de 2 mètres dans du sable, je ne suis pas sûr du résultat en cas où Je passerais donc un 3G10² avec la terre reprise dans mon tableau principal. Pour le reste je pense donc que tout est correct. Encore merci de votre participation. Bonne journée à vous. Au plaisir de vous relire. Cordialement. JF-62 #4slymulele 24 janvier à 07h17 Salut à toi,
Quelques remarques en rouge! ++ sly Citation de JF-62
Bonjour et tous mes meilleurs vœux 2012, que cette nouvelle année puisse voir tous vos rêves se réaliser Je vais bientôt me faire un petit atelier de 18m² au bout de mon jardin. J'ai donc pensé pour l'électricité de ce futur atelier à tirer une ligne en 3G6m² de mon tableau principal jusqu'au petit tableau qui sera dans cet atelier. La distance entre les 2 tableaux est de 33m. La ligne du 3G6 sera protéger à la sortie de la barrette du tableau principal par un DJ 32A. Il est prévu: 8 prises en 2,5mm² 1 point lumineux central en 1,5mm² 1 point lumineux au dessus de l'établis en 1,5mm² 1 prise commandée pour l'extérieur en 2,5mm² 1 point lumineux extérieur en 1,5mm² Dans le tableau: 1 InterDiff 40A 30mA Type AC 1 DJ 20A (8 prises à l'intérieur) Un circuit prise de 8 prises et complet et ne laisse aucunes possibilités d'évolution dans le future, Conseil: faire deux circuits avec ces 8 prises 1 DJ 20A (pour la prise commandée extérieur) 1 DJ 16A 2 points lumineux intérieur 1 DJ 16A point lumineux extérieur Les circuits extérieurs seront des circuits dédiés, bien-entendue! Les circuits extérieurs ne nécessitent pas de circuits dédier mais seront placés sur in ID dédiés aux extérieurs. Un petit chauffage électrique (je pense) entre 1000 et 1500W sera aussi mit en place sur une des 8 prises. Mettre un disjoncteur dédier à ce chauffage. Le 6² est-il suffisant ? Les outils ne fonctionneront pas tous en même temps évidemment. Disons que j'utiliserais peut-être en même temps, ma scie de 2250W + l'éclairage si c'est le soir et le chauffage en hiver, éventuellement l'aspirateur qui je crois fait 1050W. Pour ce qui concerne la mise à la terre. Laquelle de ces 3 solutions serait la meilleur ? 1- Mettre la terre en 6² sur la barrette de mon tableau principal qui lui est dans mon garage ? 2- La branchée au niveau de la barrette de coupure principale ? 3- Ou mettre un piquet de terre de 2m proche de l'atelier, en sachant que chez moi ce n'est que du sable! Pur et dur! Fais mesurer ta terre existante et en fonction du résultat il sera temps de voir que faire. Merci à tous pour vos réponses. Au plaisir de vous lire. Cordialement JF-62 [ Message modifié par slymule le 24-01-2012 à 07:24 ] #5JF-62le 24 janvier à 13h17 Bonjour slymule,
Merci de votre éclaircissement. Donc si je comprend bien; - Mon chauffage nécessite une ligne dédié. - Pour ce qui est de l'évolution de l'atelier, je ne pense pas aller au delà de ce qu'il y aura. 18m* c'est pas lourd - Mes lignes dédiées pour l'extérieur ne seront pas plus avantageuses qu'un ID ? Point de vue finance je parle ? A moins que ce soit obligatoire, voir plus aux normes, d'en mettre un ? - Ok pour la terre, mais si je tire le 3G10* il y aura forcément la terre avec. Sinon je ne passe qu'un 2x10*. Ca ne m'avance pas trop là Bah! la différence de prix n'est peut-être pas si énorme que ça après-tout. Vais voir ça! Merci encore de votre participation. Au plaisir de vous relire. A bientôt. Bien cordialement JF-62 #6bob05le 24 janvier à 14h01 Bonjour Permettez-moi d'apporter mon"grain de sel" suite à ce dernier message. Les normes sont à respecter, bien évidemment, mais aussi à interpréter 'en tout cas bien les lire). a) Pour le câble de liaison, je préconise aussi un 3G10mm2 , comme cela, il n'y aura pas à y revenir; et cela répond directement à la NFC : point de Terre unique. Créer une nouvelle terre.. Mais encore faudra-t-il la valider et la mesurer..... c'est n’est déjà pas évident pour la TERRE principale. b) Pour ce qui est des éclairages extérieurs, tout dépend comme ils sont ... -Si ce sont des éclairages montés à l'extérieur de l'atelier, sur ses murs, .. la norme n'exige rien de particulier. - si ce sont des éclairages placés sur des poteaux, ou équivalent, là la norme exige un ID spécifique extérieurs ... Dans notre cas, on est déjà dans un bâtiment extérieur à l'habitation .. aussi, je pense, que notre ami pourrait rester sur sin ID ATELIER unique (faire néanmoins des circuits spécifique pour l'extérieur, avec DJ associé) , tout en réservant une place suffisante pour une éventuelle extension ou possibilité d'implantation de cet ID ). c) pour ce qui est de l'ID 40 A , la norme n'impose qu'un type AC comme indiqué. Cependant, je conseillerais de mettre un type A qui : - assurera une meilleure protection des personnes - diminuera le risque de déclenchements intempestifs. En effet, s'agissant d'un atelier, on trouve de plus en plus d'équipements munis d'une conversion de puissance électronique ( postes de soudure "inverter" , variateurs de vitesse , en particulier ceux installés pour alimenter correctement des MO triphasées .) , et ces équipements génèrent les mêmes effets qu'une plaque à induction, ou une MaL avec un variateur électronique. Cordialement #7JF-62le 24 janvier à 17h42 Bonsoir bob05,
Merci beaucoup pour vos remarques, votre grain de sel alimente grandement ma salière Je prends note de tout ça. Pour l'éclairage extérieur ce sera effectivement sur le mur avec l'IP qui convient bien entendue. Pour l'ID j'avais pencher pour le type A aussi, content que vous me le confirmiez. Y a plus qu'à Merci encore de votre participation. Bien cordialement JF-62 #8slymulele 24 janvier à 18h18 Re,
Pour ce qui est des extérieures, un ID dédier est à prévoir pour les circuits extérieurs non attenants à l’habitation. Donc le tout est une question d’interprétation, pour un garage déporté de l'habitation, les lampes extérieurs sont elles considérées comme attenante à l'habitation??? Maintenant à toi de voir, de toutes manière tu n'es pas soumis au consuel et en rénovation, la règle de l'ID dédier aux extérieurs non attenants à la maison n'est pas une obligation... Et puis c'est pour un garage pas une habitation. Cependant, pour moi attenant à la maison ou pas, je conseil toujours un ID dédier à tout les extérieurs car ces circuit qui sont source de problème à cause de l'humidité, je ne les mélange donc pas à des circuits intérieur. Pour ce qui est du type A ou AC pose toi quelques questions: En as tu un de type A sur l’installe en place? As tu déjà subit des disjonctions intempestive du aux courants induits? Ces éventuelles fuites de courants induits tuent combien de personnes par millions d'années???? Demande à tout les personnes que tu connais... Perso je ne suis vraiment pas persuadé que mettre du A soit vraiment mieux, à la limite si la différence de prix est dérisoire... déclenchement intempestif mon cul (désolé)... Bon pour vendre de la came ça c'est tout... D'autant que pour ton cas: en particulier ceux installés pour alimenter correctement des MO triphasées Avec une alim mono? sly #9JF-62le 24 janvier à 18h43 Bonsoir slymule,
Oui, je suis en monophasé. Ok pour l'ID dédié à l'extérieur alors, un point lumineux et deux (peut-être) prises MAXI. Ce qui me fera deux ID dans le petit tableau de l'atelier. Pour le type A je pensais qu'il était plus sécuritaire que le AC ... je sais plus là! J'ai effectivement un type A dans mon tableau principal, celui de la maison, de 40A 30mA, mais je n'ai connu aucuns soucis depuis, que ce soit avec lui où un autre de type AC avec la même valeur (40A 30mA). mais il n'y a que deux appareil de brancher sur mon type A: plaque de cuisson en 6* et LL puisque mon tableau est loin d'être terminer. J'attends encore vos conseils avant d'imprimer la liste pour cet atelier. Merci. Bien cordialement. JF-62 [ Message modifié par JF-62 le 24-01-2012 à 18:47 ] #10bob05le 24 janvier à 18h48 Bonjour slymule Pas la même lecture que toi de la NFC, mais ce n'est pas grave ... Entre les DDR type AC et A , il y a un monde .... Les AC, sont ceux de première génération, conçus et validés pour les fuites 50 Hz .... on c'est vite aperçu que ce n'était pas cohérent et qu'ils réagissaient mal : - aux courants ondulés crées par l'utilisation de pont redresseur entête.... - aux harmoniques réseaux (quelquefois autant importants que le fondamental 50 Hz ) et de ce fait, on a crée les type A ( noyau ferrite à large bande passante ), et filtre passe-bande sur le circuit électronique de déclenchement. Puis, plus tard, avec l'arrivée du monde informatique, on s'est aperçu que la charge des alims PC faisait déclencher intempestivement le DDR , et on a encore amélioré avec les SI ou HI ( et la limitation de circuits PC derrière ces DDR ). Quant à [b]en particulier ceux installés pour alimenter correctement des MO triphasées Avec une alim mono? [/b] Bien évidemment, il s'agit de toute la gamme de variateurs de vitesse TRI 230 V qui sont conçus pour être alimentés en MONO 230 V justement. Leur puissance est limitée vers 3 à 4 KW , mais ils sont très prisés des hobbistes qui achètent des machines à bois (ou à métaux ) d’occasion, pas chères et performantes pour les installer dans leur petit atelier .. cordialement Circuit pour un futur atelier
|