Discussion consultée 381 fois
3 messages
Alimentation, Contact HC et Téléinfo dans la même gaine ?
#1ElecDav
Bonjour,

Je suis en train, de déplacer/rénover un tableau électrique. Sachant que la maison est tout électrique, et que l'emplacement d'origine est trop petit, pour l'installation d'un tableau aux normes, celui-ci sera déporté dans un couloir d'accès, non loin de l'entrée principal, au centre de la maison (utile pour le dispatching des circuits).

Néanmoins, dans ce tableau, il est prévu d'y installer un gestionnaire d'énergie, qui a besoin des informations téléinfo du compteur EDF (récemment installé).

L'abonnement souscrit sera de 60A, et le cablage nécessaire entre le disjoncteur principal et la GTL sera de grosso-modo, 8 mètres. (en passant dans une cave).

Ma question porte sur le passage dans les gaines:

Est-il possible de passer dans la même gaine:
- Les deux conducteurs de 16mm² pour alimenter la GTL
- Les deux fils 1.5mm² ou autre? du téléinfo
- Les deux fils 1.5 du contact HC (même si, celui-ci ne sera pas nécessaire, car le gestionnaire d'énergie pilotera aussi le chauffe-eau en HC/HP)

En fait, je n'ai jamais installer la Téléinfo. Faut-il un câble dédié/gaine dédié ?

Dans ce cas là deux gaines serais envisageable:
- 2x16mm² + 2x1.5mm² (HC)
- Cable 2x?mm² téléinfo ?

Cordialement

David
#2bob05
Bonjour

Tu parles bien du compteur ERDF .
Mais pas du tout du DB ERDF .

De quelle liaison de 8 m parles-tu .
Je suppose entre DB ERDF et Tableau Principal que tu déportes .
La liaison TELEINFO doit aller du Tableau de comptage (compteur) au Tableau priçncipal.

De toutes façons, sans entrer dans le détail, je te conseille vivement 2 conduits :
- l'un pour le 2x16 mm2
- l'autre pour la TELEINFO.
Pour ce dernirer, il te faut un câble SYT 2 Paires.
Je te conseilles de prendre un câble dit "TELEREPORT non blindé", que tu trouves facilement en vente à la coupe ( Il est tout à fait conforme, et celà évitera des confusions avec un circuit téléphonioque ...)

Cordialement
#3ElecDav
Bonjour,

Et merci de la réponse.

Pour le télé info, il me reste du câble réseau Cat 5E blindé, est-ce qu'il ne peut pas faire l'affaire ?

Merci d'avance pour la réponse.
Alimentation, Contact HC et Téléinfo dans la même gaine ?