Discussion consultée 245 fois
4 messages
accessibilite du coffret general d'une maison
#1xavier1974
bonjour
accessibilite du coffret general d'une maison
1er cas
le tableau se trouve dans le garage et n'a aucun acces avec la maison sauf par la porte de garage
que puis je faire?
2emme cas
le tableau se trouve au rez de chaussee et le lieu de vie de la maison a l'etage sans acces interieur
que puis je faire?
suis je au norme?
Merci d'avance a tous


   [ Message modifié par xavier1974  le  16-01-2012  à  11:52 ] 
#2phil-decuivre
bonjour,
Citation :
le tableau se trouve dans le garage et n'a aucun acces avec la maison sauf par la porte de garage
que puis je faire?
  Citation :

mettre un inter de coupure générale dans le logement.

Citation :
le tableau se trouve au rez de chaussee et le lieu de vie de la maison a l'etage sans acces interieur
que puis je faire?
  Citation :

là ,je ne comprends pas trop
il y a bien un escalier entre le rdc et l'étage ?

@+
#3xavier1974
oui mais exterieur aucun acces interne entre le rez de chaussee et l'etage
#4Freud
Bonjour,

Je n'avais pas vu que vous aviez poser la question sur le forum en plus du commentaire à la suite de cet article sur la GTL.

Je vous y ai apporté un extrait de la norme et une solution possible, l'arrêt d'urgence avec bobine MX sur un disjoncteur général, ou inter sectionneur (plus économique) s'ils le permettent, à voir ...

Vos connaissances en élec, histoire que je ne développe pas inutilement si vous connaissez ?

++


PS : Un p'tit bonjour ne mange pas de pain quand vous lancez une discussion. C'est d'ailleurs inscrit dans les conditions d'utilisation du forum que vous venez d'accepter.

Edit : Autant pour moi, je viens de voir sur votre profil que vous êtes électricien.


   [ Message modifié par  Freud  le  16-01-2012  à  11:06 ] 
accessibilite du coffret general d'une maison