Inter diff Hpi, Hi, etc...
#1Nico22
Bonjour,
je suis récemment intervenu dans un bâtiment administratif pour des problèmes de "micro-coupure"....
En sous-sol du bât, se trouve une salle des machines abritant des serveurs informatiques et tout le nécessaire afin de faire tourner un réseau informatique !!
On y trouve aussi un tableau avec disjoncteurs pour les pc, les ecl, etc... En amont de cette salle se trouve l'armoire électrique générale; dans celle-ci se trouve un ID Merlin-Gerin 63A 30mA ref23167 affecté à la salle des machines.
Le symptôme décrit par le client: Après une micro-coupure sur le réseau EDF ( malgré toutes mes questions, je n'ai toujours pas compris ce qu'était ces micros-coupure...),et lors du redémarrage des machines l'ID général tombe et pour le remonter il faut d'abord baisser tous les disjoncteurs en aval, enclencher l'ID puis remonter un à un les disjoncteurs.
1/ avez-vous une idée du problème ?
2/ j'ai pensé à une usure de l'ID...De ce fait, j'envisageai de le remplacer par un ID 63A 30mA type HPi de chez Legrand ou Hi de chez HAGER qui réduisent les déclenchements intempestifs... Quel est votre avis ?

Merci d'avance.
Nico22.
#2Freud
Bonjour,

Le Hpi est de toute façon recommandé (même conçu) pour les systèmes informatiques et éviter les déclenchements intempestifs, donc oui il faudrait remplacer le 63A. Sauf que dans ce cas ce n'est pas de l'intempestif.
Cela ne résoudra donc pas pour autant le problème. Une réalimentation progressive des serveurs restera peut-être nécessaire donc prévenir le client avant pour éviter les reproches si ça ne suffit pas.

Le problème le plus important est celui des micro-coupures, celui du ré-enclenchement n'étant qu'une conséquence L.'idéal serait donc de passer par un onduleur à défaut de pouvoir empêcher les micro-coupures en amont.

++


   [ Message modifié par  Freud  le  16-01-2012  à  10:23 ] 
#3RFco
hello,


s'il n'y a qu'un seul diff pour les serveurs, faut pas s'étonner qu'il saute

en mettreplusieurs est la seule solution


@+
#4Freud
Salut RFco,

Citation :
en mettre plusieurs est la seule solution   Citation :

Oui aussi, sauf que c'est un faux problème. A mon sens se sont les micro-coupures qu'il faut empêcher au niveau des serveurs. Ça n'aime pas trop ça déjà point de vue matériel, plus les désagréments pour le personnel.

Par contre je reviens sur ceci :

Citation :
En amont de cette salle se trouve l'armoire électrique générale; dans celle-ci se trouve un ID Merlin-Gerin 63A 30mA ref23167 affecté à la salle des machines.   Citation :


Il y a quoi après l'ID 63A ? Des disjoncteurs je suppose (j'espère ) mais combien et pour quels équipements ou groupes d'équipements ?
Sinon la solution serait de remplacer les disj. serveur par des disjoncteur différentiels et ne plus passer par l'ID, ou le remplacer par un inter sectionneur pour conserver une coupure générale serveurs.

++
#5RFco
re


ce qui est gênant, de ce que j'ai trouvé, c'est que cet ID est un ID clic, donc pour l'habitat (trouvé sur le net, car pas référencé sur mes catalogues)

par contre, oui pour les micros coupures, a voir d'ou cela vient, tests amont/aval à voir


@+
#6Nico22
Ils ont effectivement un onduleur mais celui-ci ne prend le relais que durant 2 min ce qui ne leur laisse pas le temps de descendre au sous-sol et de réenclencher le différentiel.
Pour ce qui est du tableau secondaire dans la salle des machines, une baie bien spécifique possède son propre disjoncteur différentiel mais les autres éléments sont raccordés sur l'ID général en passant par leur propre disjoncteur.
Je me posais effectivement la question de mettre un simple sectionneur en tête et mettre 2 disjoncteurs différentiels HPI dans le tableau secondaire....
Il faut que je compare le coût des 2 solutions.... sâchant qu'un ID 63A 30mA HPI a un certain coût....!
Mais finalement, ce qui me gêne plus dans cette histoire, c'est ces micro-coupures qui dure environ 1 seconde et qui ne sont apparemment perceptibles qu'à cet endroit du bâtiment....
Apparemment c'est une micro-coupure tous les 3-4 fois par an....
Je ne sais pas si du côté réseau, ils ont des historiques sur ce genre de coupures... ?
#7Pouet_forever
Ton différentiel doit fonctionner correctement, ce n'est pas lui qui est en cause.
Le problème vient de l'appel de courant important lors de la mise en marche de tes serveurs ; de ce fait, un type SI est recommandé. D'ailleurs, Schneider recommande de ne mettre que 2 à 4 ordinateurs maximums par DDR (les serveurs étant beaucoup plus gourmands que les ordinateurs classiques, ce nombre est sûrement réduit). Le type SI permet une augmentation du nombre d'ordinateurs par ligne (7 à 8).

Le déclic n'est pas réservé qu'à l'habitation, il est aussi utilisable en tarif bleu (Ik3 <= 3kA).