#1chaninale 15 janvier à 20h12 bonjour
Je vis ds un appart, récent, de 40m², avec un chauffage électrique. Sur le tableau electrique il est noté 30A-6Kva. Mon soucis est que lorsque je branche les 3 radiateurs en forte puissance, au bout de plusieurs minutes, un des fusible disjoncte, arretant tous les radiateurs. Je précise que ça ne disjoncte pas tout de suite. Du coup je suis obligé de choisir 2 radiateurs. Dois-je contacter la régie ou directement EDF? merci d'avance pour votre aide cordialement chanina #2flaschgordonle 16 janvier à 00h11 Bonsoir chanina, non, il faut brancher un des 3 radiateur sur un autre circuit. cet autre circuit doit être compatible avec la puissance de ce radiateur, le calibrage de la protection doit être aussi respecté en fonction de la section des fils. [ Message modifié par flaschgordon le 16-01-2012 à 00:18 ] #3Carminasle 16 janvier à 07h42 Bonsoir
Vous parlez de radiateurs d'appoint mobile ? Ou de radiateur fixe ? Dans le premier cas, branchez en un sur une prise dépendant d'un autre circuit comme l'a suggéré flashgordon. Dans le second cas, c'est que l'installation est mal conçue. Il a trop de puissance sur le circuit de chauffage. Il faut répartir les circuits différemment au niveau du tableau. A voir avec votre électricien (ou votre propriétaire si vous êtes locataire) @+ tableau electrique qui disjoncte
|