Discussion consultée 408 fois
3 messages
tableau electrique qui disjoncte
#1chanina
bonjour

Je vis ds un appart, récent, de 40m², avec un chauffage électrique.
Sur le tableau electrique il est noté 30A-6Kva.
Mon soucis est que lorsque je branche les 3 radiateurs en forte puissance, au bout de plusieurs minutes, un des fusible disjoncte, arretant tous les radiateurs. Je précise que ça ne disjoncte pas tout de suite.
Du coup je suis obligé de choisir 2 radiateurs.
Dois-je contacter la régie ou directement EDF?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
chanina
#2flaschgordon
Bonsoir chanina, non, il faut brancher un des 3 radiateur sur un autre circuit. cet autre circuit doit être compatible avec la puissance de ce radiateur, le calibrage de la protection doit être aussi respecté en fonction de la section des fils.


   [ Message modifié par  flaschgordon  le  16-01-2012  à  00:18 ] 
#3Carminas
Bonsoir

Vous parlez de radiateurs d'appoint mobile ?
Ou de radiateur fixe ?

Dans le premier cas, branchez en un sur une prise dépendant d'un autre circuit comme l'a suggéré flashgordon.
Dans le second cas, c'est que l'installation est mal conçue. Il a trop de puissance sur le circuit de chauffage. Il faut répartir les circuits différemment au niveau du tableau. A voir avec votre électricien (ou votre propriétaire si vous êtes locataire)

@+
tableau electrique qui disjoncte