Discussion consultée 390 fois
8 messages
Prob disjonction suite à nouvelle installation
#1pegreleux
Bonjour à tous,
merci d'avance pour votre aide que j'espère salvatrice.
Voilà, j'habite une maison de 1986,avec une alimentation électrique en monophasé et un compteur de 6 KW/dif 500mA.

J'ai fait installé une porte de garage automatique il y a quelques mois et depuis j'ai des disjonctions intermittentes de mon disjoncteur principal sans qu'aucuns différentiels ne sautent, je précise que je peux resté un mois tranquille ou subir les disjonctions plusieurs fois dans le même journée.

Bien entendu, je me suis tourné vers le vendeur de la porte qui est venu contrôler son installation, faire des mesures. Verdict : RAS, le prob vient de mon installation
électrique.

Après de multiples contrôles, tests, tentatives isolement d'appareils, c'est toujours pareils.
Je me suis refocalisé sur la porte car en fait il suffit de débrancher son alimentation électrique pour que tout redevienne normal !
Cette porte automatique est principalement composée hormis la structure, d'une carte électronique, de câbles divers et de 2 moteurs électriques monophasés. En procédant par étapes, j'ai déconnecté le connecteur d'alimentation des moteurs, pb idem, le connecteur d'alimentation électrique 220 vac, pb idem, j'ai remplacé le câble électrique entre la porte et mon tableau électrique, idem => bilan: ma porte est complètement déconnecté de mon réseau électrique ( rappel : carte élect + moteur débranchés), je n'ai plus que mon
220 vac sur mon connecteur déconnecté (que j'ai contrôlé: ok) et ma terre de connecté.

Comment se peut-il qu'un simple fil de terre, qui est bien connecté à la terre de mon tableau, puisse me faire disjoncté uniquement mon disjoncteur principal et rien d'autres? ( j'ai aussi essayé de mettre une autre terre en me branchant sur un tuyau d'eau en cuivre: même pb)
Je suis sec, merci encore pour votre aide
Eric


   Modérateur : Edition du titre 
#2bob05
Bonjour

Peux-tu nous faire une photo de ton tableau électrique ...

et nous montrer où est connecté ce fil de terre ...
et le départ vers cette porte ..

cordialement
#3jiellesse
Bonjour

Es tu sur que tous les circuits sont tributaires d'un inter différentiel ? Autrement dit : existe t-il des circuits raccordés en dehors des inter diff. ..

Si connecteur enlevé cela disjoncte toujours, je ne vois aucun rapport direct avec la motorisation ou ses équipements electroniques...

Ce nouvel element récemment installé à focaliser ton attention sur cette motoristaion, mais je pense que le hasard de la situation crée le doute.

Pour moi faut chercher ailleurs .

6KW d'abonnement = 6000W OK ..Peux tu nous faire la liste des équipements existants ?

Dans les périodes de disjonction, quelles sont les conditions climatiques ?

#4pegreleux
Merci à vous deux,
je vais voir pour les photos demain.
Pour jiellesse, effectivement, mon installation (1986) électrique fait cohabiter des inters différentiels et des fusibles.
Avec bientôt un recul d'un an, je suis sur qu'en débranchant l'alim de la porte de garage je n'ai pas de pb sinon ça serait carrément invivable. J'ai déjà procédé à des essais d'isolement en débranchant tous les appareils possibles, en faisant tomber tous les fusibles et différentiels du tableau en laissant branché que le câble secteur, terre comprise avec pour résultat => disjonction au bout d'un temps variable.
Les conditions climatiques n'influent pas sur ce pb puisque de puis un an j'ai eu du froid, du chaud, de l'humidité...
Ce que j'ai constaté c'est qu'en débranchant le connecteur secteur, en ne laissant que la terre connectée son connecteur dédié, ça disjoncte. J'arrive plus à comprendre, je pensais peut être à un rebouclage par ce câble de terre mais il est au même potentiel que ma terre générale ou peut être à un pb sur le seuil de déclenchement du différentiel de mon disjoncteur principal mais je ne sais pas comment le tester ? une idée ?
Merci
Eric
#5jiellesse
Bonsoir,

Il parait hallucinant s'il s'agit d'un défaut d'isolement d'avoir le général 500mA qui saute sans que les Inter diff 30mA ne sautent.

As tu appuyé sur les boutons "tests" des inter diff et du DB ...cela proque t-il un déclenchement ?

Pour tester la fiabilité des différentiels il y a ceci ..A voir s'il est possible d'en louer un !!
erreur image


 
#6
Bonsoir à tous,

merci de vos conseils.
Pour éliminer absolument la suspicion sur cette porte de garage, j'ai pris le taureau par les cornes et suis allé me brancher directement chez le voisin en me disant que si il y a un défaut sur la porte, lui l'aurait aussi (sympa le gars)! Après 2 jours de recul, il n'a pas eu de pb mais pas de disjonction non plus chez moi mais j'ai considéré que la porte était OK.
Je me suis penché sur mon tableau électrique et j'ai voulu contrôlé ohmmiquement la valeur qu'il y avait entre chacun de mes neutres et la terre => cela allait de l'infini à environ 280Kohms jusqu’à ce que je tombe sur une valeur de 1 ohm, fils qui alimentait une "prise de force" de l'ancienne cuisine. J'ai isolé (phase et neutre) le départ depuis quelques heures maintenant et pour l'instant tout est OK.
Je vais voir demain de plus près cette prise actuellement cachée par des éléments de cuisine intégrée et vous tiendrai au courant.
Petite question => une valeur de 300 kohms entre neutre et terre est-elle correcte svp ? Merci
Eric


 
#7
Bonjour

C'est pour cela que je te demandais une photo de ton tableau ouvert,
car je suspectais bien un problème de confusion de Neutre et de TERRE .

Dans le passé lointain, les prises dites de FORCE n'avaient pas le NEUTRE, (puisqu'il n'était pas distribué par les compteurs FORCE, qui étaient des compteurs 2 ponts ), et les prises étaient normalement câbles 3PH+Terre .

En habitat, on mettait des compteurs TETRA, et distribuait 3PH+N ( la T était de distribution exceptionnelle) . Ainsi, ,il était quelquefois installé des prises 3PH+T , mais dans certains cas, parce que cela arrangeait , la TERRE était remplacée par le NEUTRE ( je pense pour pouvoir raccorder du MONO 220V ). Les prises TETRA étaient peu installées.
Ainsi, dans l'ancien avec des prises TRI+T, il faut être très prudent ..

OUI, une valeur de 300 Kohms entre Neutre et Terre peut être acceptable ... Surtout que celà dépend de beaucoup de choses ; et surtout du type de récepteur branché .... ( noter que 300 Kohm sous 230V fait 7 mA ..)

Cordialement




 
#8
Bonjour,

merci encore pour ce forum et aux personnes qui l'anime.
Depuis le temps que je galérai je suis super content d'avoir trouvé le pb avec votre aide ! je ne manquerai pas de revenir sur le site
Bien cordialement
Eric


   Modérateur : Edition BBCode, erreur Smiley 
Prob disjonction suite à nouvelle installation