#1fenrir
Bonjour,
Voilà, j'ai décidé d'entreprendre le cablage de mon cellier attenant à ma maison (il n'y a rien).
Mon tableau de répartition se trouve dans la pièce principale de ma maison et donc je dois faire partir mes câbles de ce point vers le cellier.
Je vais donc utiliser du 3G1,5 et du 3G2,5 (RO2V) sous tube IRL de 20 dans ce cellier (conformément à la norme nfc15100).
Ma première question est la suivante :
Etant donné que mon tableau de répartition si situe dans la pièce voisinne du cellier, mais à l'opposé de celui ci, soit à une distance de 10 mètres, puis je utiliser pour ces 10 mètres non pas du 3G1.5, ni du 3G2.5, mais du fil simple sous gaine ict souple jusqu'à une boîte de dérivation étanche dans le garage.
Puis de là, je repartirai en 3G1.5 ET 3G2.5 sous tube irl.
Autre question :
Est il possible d'utiliser plusieurs boîtes de dérivation étanches dans un cellier afin d'avoir plusieurs points lumineux à partir d'un même cable et idem pour les prises.

Merci de vos réponses.
#2bob05
Bonjour

OUI, tu peux mettre 3 fils en 1,5mm3 (éclairage)+ 3 fils en 2,5 mm2 (PC) dans un tube ICTA de 20 débouchant dans une boite de répartition du cellier .

Oui, tu peux mettre autant de boites de dérivation que tu veux (dans la mesure où elles restent accessible)

Cordialement

#3fenrir
Merci pour l'info.
#4Carminas
Bonsoir

A noter que l'on peut mettre des conducteurs simples type H07V :
- soit sous gaine ICTA
- soit sous tube IRL (avec les accessoires)
- soit sous goulotte (avec les accessoires)

@+
#5fenrir
Ah, tu es certain de ce que tu dis,,,,,,,,,,,,,,,le tube irl ne serait pas obligatoire dans un cellier, je peux mettre de la gaine icta en lieu et place avec ho7v au lieu du 3g1.5 et 3g2.5.

merci.
#6Carminas
Bonsoir

Je ne vois pas ce qui empêcherait de mettre de la gaine ICTA.

A noter que le câble type R2V peut se poser en apparent.

@+
#7fenrir
je te remercie pour ces informations,

salut
#8fenrir
Ah, oui, j'oubliais, quand tu cites le cable H07V, cela peut être du HOTV U OU R (sans importance sans doute).

J'ai entendu dire que le cable qui devait silloner le cellier devait être au minimum du 2.5 mm (même pour les lampes),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,est ce que c'est vrai,,,,,,,,,,,,,

bonne nuit
#9Carminas
Bonjour
Citation :
Citation de fenrir 
Ah, oui, j'oubliais, quand tu cites le cable H07V, cela peut être du HOTV U OU R (sans importance sans doute).
  Citation :

Sans importance

Citation :
Citation de fenrir 
J'ai entendu dire que le cable qui devait silloner le cellier devait être au minimum du 2.5 mm (même pour les lampes),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,est ce que c'est vrai,,,,,,,,,,,,,
  Citation :

Non jamais vu cela dans la norme.

Le seul point qui s'en rapproche c'est l'alimentation d'un box, d'une cave ou d'un garage privatif dans le cadre d'un immeuble collectif ou effectivement on tire un circuit unique en 2,5².

Mais vous n'êtes pas dans ce cas de figure.

@+
#10fenrir
Non, effectivement, je ne suis pas dans ce cas de figure.

Je te remercie et je te souhaite une agréable soirée.