#10GRauM
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Ok de toute façon si un jour tu veux passer a 45 A ton fournisseur devra faire intervenir ERDF pour remplacer le coupe circuit ( le boitier avec le N ) car celui ci accepte maxi 30A . Voir aussi le remplacement du cable d alimentation qui generalement est trop faible en section aussi !!!
#11VaVici
Si finalement, j'opte pour 9 kVA (45A), ERDF doit j'imagine à peu près tout changer?
Le compteur, car l'actuel n'a pas d'heures creuses, le coupe circuit; et ça m'étonnerai qu'ils laissent un disjoncteur qui n'a pas de différentiel 500 mA..?

Je viens de téléphoner à EDF, mon fournisseur: il semble que le coût de changement du compteur (et des autres parties éventuelles sous leur responsabilité) est de 51.75 €
c'est-à-dire plus ou moins le déplacement, pas le travail effectué.

bon, MERCI A TOUS, pour votre aide
et m'avoir aidé à réfléchir...
on est quand même vachement plus intelligents à plusieurs...
Thierry
#12circus
bonsoir,

ce modèle de ccpi à mon avis admet des fusibles 45a donc

pas de changement

par contre si tu passes en DT, là il faudra changer le compteur par la pose d'un cbe

je pense que si tu passes à 9 kva, il n'y aura que le changement du compteur

voir le disjoncteur


   [ Message modifié par  circus  le  14-01-2012  à  19:22 ] 
#13GRauM
tu a raison circus pour le ccpi je crois que si l on retourne la balancelle on peut inserer un 45 A !!!