#1renikortle 12 janvier à 21h22 Bonjour à tous,
Mon nouvel appartement est équipé de plusieurs spots halogène dans le couloir ainsi que dans la cuisine. Ceux-ci sont très puissants ce qui n'est pas très agréable au réveil, ni très économique pour laisser allumer la lumière la nuit pour les enfants. Je souhaiterais donc remplacer dans ces deux pièces les interrupteurs classiques par des variateurs. Lors de devis pour les travaux, certains ont parlé d'intervenir sur le tableau électrique, d'autres de remplacer de mettre des spots "sans transformateur". Je suis néophyte mais j'un ami bricoleur qui s'y connait un peu en électricité. Pourriez-vous me dire ce que nous devons faire? Je joins des images du compteur au cas où. Merci beaucoup pour votre aide. Nicolas
![]() #2RFcole 13 janvier à 08h12 salut
pour le couloir, je suppose que c'est un allumage par boutons poussoir et donc télérupteur (2eme rangée de votre tableau tout à droite), il faudra le remplacer par un télévariateur (facile à faire) pour la cuisine, remplacer l'inter par un variateur (facile aussi) reste à ce que vos variateurs soient compatibles avec vos spots @+ #3renikortle 13 janvier à 21h09 RFco, merci (encore) pour votre réponse.
Ce sont bien des boutons poussoirs dans le salon et un interrupteur simple dans la cusine. J'ai bien compris que dans la cuisine, il s'agit juste de remplacer l'interrupteur. Pour le couloir, si je comprends bien, je ne change pas les boutons mais je ne fais que changer quelque chose sur le tableau? Les boutons existants peuvent faire varier la lumière? Et si je décide de les échanger contre des variateurs ronds, plus pratiques, la modification à effectuer sur le compteur reste la même? Merci Nicolas #4RFcole 13 janvier à 21h20 changer seulement le module tout à droite sur la deuxième rangée suffira, l'appui sur un des poussoirs fera soit allumer soit varier l'intensité lumineuse (selon la façon d'appuyer
@+ #5renikortle 23 janvier à 22h34 Rebonjour,
J'avance peu à peu et pas à pas pour éviter de faire n'importe quoi. J'ai ouvert le tableau pour retirer et voici comment est branchéle télérupteur actuel: vue de face:
vue du dessous:
Il y a donc 2 fils qui rentrent par le dessus; par le dessous, il y a un fil, ainsi qu' une "patte" métallique qui rentre dans l'élément à sa gauche (relié au bouton poussoir j'imagine?). J'ai donc acheté un télévariateur. Il s'agit de celui-ci dont voici la notice. Question: la notice Yokis présente 2 types de branchement. Pouvez-vous me dire lequel est le bon dans mon cas? Que dois-je mettre dans les bornes B, V et O? Et pourquoi n'y a t-il plus de patte métallique? Merci beaucoup pour votre aide #6RFcole 23 janvier à 22h45 bonsoir
la ""patte"" qui relie l'actuel télérupteur au disjoncteur associé est simplement l'alimentation du contact donc décabler le fil bleu (en haut sur le télérupteur) mettre le fil orange du bas sur le O du MTV le orange du haut sur le B du MTV mettre une phase sur le V du MTV @+ #8renikortle 28 janvier à 10h09 Bonjour,
Merci ce sont bien les branchements! Par contre il arrive parfois que la lumiere s'eteigne et ne se rallume que plusieurs dizaines de minutes après. Une idee? Un mauvais contact ou une surchauffe peut-etre? Le televariateur est un peu chaud. Est-ce normal? La dernière fois que cela est arrivé, le televariateur émettait un petit bourdonnement. Je precise que j'ai 7 spots de 50 w. Merci pour votre aide précieuse. #10renikortle 06 février à 15h08 Bonjour,
J'ai ouvert mon tableau et il semble que le problème vienne du disjoncteur des spots, à gauche du télévariateur. L'un des deux fils bleus était mal serré et a noirci. Je viens donc de racheter un disjoncteur 16A en ésprérant que c'est la cause du problème. avant de le remplacer, pourriez-vous me dire pourquoi 2 fils bleus rentrent dans un même contact (cf image dans mon mesdsage plus haut)? Suis-je obligé de brancher les deux? Enfin, dois-je retirer la partie noircie du fil pour assurer un bon contact? Merci Pose de variateurs
|