Platine de comptage
#1slymule
Salut,

Il me semble avoir lu il y a déjà pas mal de temps que la platine de comptage ERDF doit faire 5 cm d’épaisseur minimum.
Je n'arrive pas à retrouver où...
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il en pense, voir même me fournir un texte issu de la c 14 100 qui confirmerait ou infirmerait cela?

Merci par avance!

sly
#2circus
bonsoir,

tu devrais trouver ta réponse ici : catalogue spécification erdf

plus spécialement dans la HN 62-S-81 à la page 9

il y est spécifié que cela devra faire 50 mn minimum pour une section supérieur à 25²

en dessous c'est 33 mn minimum mais là tu galère surtout si tu mets des fouets

pour rallonger


En ligne
 796
#3bob05
Bonjour

Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation sur la NFC 14-100 (je ne m'en souviens pas, et je le suis pas aller la voir en détail).

Ce qui est certain, c'est que certains fabriquants font :
- des platines de 51 mm
- des platines faible et grande profondeur ( cf MICHAUD)
(Legrand propose des platines de 40 ou 55mm ainsi que des rehausses de 50mm )

Quand ERDF fournit la platine, il met celle qu'il souhaite , sinon, il doit je pense le spécifier.

Le problème de fond est la logeaibilité des extrémités de cables , et des fouets de raccordement (en particulier fonction de la section du câble d'arrivée ... qui peut être élevé en cas de grande distance.

Dans un cas personnel, lors d'une intervention ERDF pour remplacement compteur méca/électronique et remplacement de disjoncteur, l'agent ERDF a préféré utiliser et poser l'adaptateur de compteur sur la planche bois existante, plutôt que de remplacer la planche bois (immense) par une platine neuve que je possédais (platine basse), prétextant justement ce pb de logeabilité.

Voilà donc mes commentaires.

Cordialement

PS : En cohérence avec les infos (référencées) de circus que je viens de voir ...


   [ Message modifié par  bob05  le  12-01-2012  à  19:55 ] 
#4slymule
Re,

Merci à tout deux pour vos réponses!

Pour expliquer ma question, étant salarier d'une entreprise sous traitant pour ERDF le marcher Branchement d'abonné et travaillant justement sur ce domaine, nous avons vu apparaître la nouvelle gamme de tableau qu'ERDF nous impose de poser et franchement c'est la galère...(game de tableau en prévision de futur compteur limky)
Entre 35 et 40 mm d'épaisseur, pas de place, franchement une plaie, pourtant je ne pense pas être manchot avec mes dix ans de branchements...
Des réservations d'entrée de câble presque forcé au vu de la conception, alors qu'avant, on pouvait ajuster en fonction de la situation...
Putain mais les ingénieurs feraient bien de sortir leur cul de de l'atelier et de l'établi pour voir ce qui se passe sur le terrain...

sly
#5circus
là je te rejoint une vrai misère

a priori des remontés on était faite au fabricant

mais bon le temps que cela soit appliqués il y en

aura des moments de galères avec ce modèle


En ligne
 796
#6bob05
Bonjour

Effectivement, il y a chez MICHAU8D, un modèle spécial pour LINKY ( profondeur non indiquée).

Mais je viens de trouver celà , avec 45 mm

http://www.seifel.fr/iso_album/panneaux_pour_branchement_individuel_ou_collectif_2011-2.pdf

Pour ce qui est de l'arrivée ERDF, pas trop de pb, car 35mm2 max je crois.
par contre, pour ce qui est des panneaux installés en bordure de propriété, avec des cables longs .... et par ex du 90 mm2, je ne vois pas trop comment pourra se faire le raccordement abonné au DB ERDF ..

Mais ce n'est qu'un début, et des évolutions ou corrections pratiques interviendront ..
Faire et défaire occupe et justifie un coût ...
Il est vrai que les concepteurs et normalisateurs ont du travailler dans un BE bien clos ... sans trop de contacts avec le terrain ...

Cordialement

#7slymule
Tu me rassures Circus, nous ne sommes donc pas les seuls à avoir pesté contre ces tableaux de misère...
Donc rien dans la 14 100 qui nous obligerait à ne pas poser des tableaux de moins de 5 cm???
Merde avec ça il aurait été plus simple de faire accélérer les choses...

Edite:
Bob, tu as mis dans le mille, le tableau que tu as mis en lien est bien un de ceux de la game merdique!
Ils existent aussi pour les branchements aérien donc avec fusibles ERDF en plus, nono et tri, mais aussi pour les tableaux double cc pour consommation et production,bref de la merde de la merde et encore de la merde...



   [ Message modifié par slymule  le  12-01-2012  à  21:09 ] 
Platine de comptage