Discussion consultée 779 fois
9 messages
Quel coffret entre DB ERDF et 4 tableaux ?
#1moulincolomb
Bonjour,
ERDF va m'alimenter en limite de propriété. 90m plus loin je dispatche cette alimentation (4x50²) sur 4 tableaux (3 mono et 1 tri en 16²). Cela dépasse le cadre des fournitures pour l'habitat et ressemble à un coffret réseau avec jeu de barres. Mais je n'arrive pas à avoir un renseignement sur le type de fournitures à commander ; Michaud et Cahors restent muets, certainement parce que je suis un particulier...
Alors un pro peut il me conseiller?
#2sebstien
je suis pas un spécialiste mais

pour ce type de branchement, d'habitude on mets un coffret simple avec une grille fausse coupure rembt, avec ceci, un jeu de connecteurs 50 /150 pour l'alimentation, et, soit deux jeux de connecteur branchement direct non protégé (3 emplacements de branchement possible par connecteur , et s'il y a coupe-circuit avant compteur ), ou quatre jeux de connecteurs fusiblés

http://www.groupe-cahors.com/IMG/pdf/Coffrets_SEI.pdf

: coffret simple, kit rembt module 300, un jeu de connecteur réseau 50/150, deux jeux de connecteurs branchement direct ou quatre jeux de connecteurs branchement protégés avec quatre couteaux de neutres trois cartouches fusible a couteaux ad45 ( pour le tri) et trois cartouches fusible ad60 ( ou 90 pour les mono)

juste un truc, pour l'alimentation j'aurais opter pour un 3x95+50 mais c'est juste mon avis...
#3slymule
Salut seb,

Belle liste de matos, sauf que tout ceci n'est pas à fournir par le client, c'est ce qui serait éventuellement utilisé pour une extension de réseau, donc posé et raccordé par entreprise qualifié...
En avale de cette extention de réseau viendraient 4 branchements distincts, enfin c'est ce que suppose puisque 4 tableaux et comme il y a 90 mètres, les quatres branchements seraient en type 2 (donc comptage en limite de propriété) et à la charge du client de passer les câbles pour liaison disjoncteurs de branchements tableaux, et si besoin, teleinfo et contact heures creuses.
Enfin avec le peu de détails donnés pas moulin, c'est ce que j'imagine

Pour info aussi, cette discussion serait plus à sa place dans le forum "Raccordement réseau ERDF"...
Si un modo passe par là.


sly




   [ Message modifié par  slymule  le  31-05-2011  à  18:33 ] 
#4slymule
Salut Moulin,

Je me reprend ...
En fait ERDF t'a fait l'alimentation et jusqu'en limite de propriété et c'est toi qui passe un 4 * 50 cuivre jusque pour le 90 mètre?
Tu as fait une demande de branchement TRI? peut être le terrassement a été fait et il ont posé les coffrets, un petit et un plus gros (photos possible)??
Il ne resterait plus que l'équipe de branchement pour dérouler le câble et poser compteur et disjoncteur sur la platine et raccorder?

Va falloir nous en dire un peu plus...
sly


   [ Message modifié par slymule  le  31-05-2011  à  18:42 ] 
#5firmin
Citation :
Citation de slymule 

Pour info aussi, cette discussion serait plus à sa place dans le forum "Raccordement réseau ERDF"...
Si un modo passe par là.
sly

  Citation :


salut à tous ,

c'est fait l'ami sly
#6circus
bonjour,

depuis le 18 juillet 2009

j’espère que moulincolomb a réussi à résoudre son problème
#7firmin
salut Circus

ah oui comme tu dis ... j'avais pas vu ...

mais bon ça peut toujours servir , en plus on a enfin déplacé la discussion vers le bon forum

d'un autre côté si moulin à mis la discussion en "notification par Email " il pourra toujours venir

nous dire où ça en est...

A+


   [ Message modifié par firmin  le  31-05-2011  à  19:34 ] 
#8slymule
Mouaf
J'avais pas vu non plus
#9circus
Quel coffret entre DB ERDF et 4 tableaux ?