#1ropa
Bonjour,

J’avais parlé de mes problèmes avec ERDF le 13 décembre 2011, j’avais eu RFco qui m’a donné beaucoup de renseignements très important pour moi, je le remercie encore pour sa patience et tous mes vœux pour cette nouvelle année, je n’ai pu reprendre la discussion avant, pas mal d’ennuis. Je devais avoir la coupure d’électricité définitive pour mon tableau de chantier pour fin décembre, Mais après beaucoup de problèmes ERDF me laisse jusqu’à fin février et j’ai un rendez vous avec le consuel pour le 12 mars. Il me reste le tableau prèèquipè et prècablè legrand à poser, une quarantaine de plaques de plâtre (plafond et mur) à fixer et passer encore tous les fils qui relient les interrupteurs.
Et là j’ai un petit problème, j’ai trois lampes. Je voudrais les faire fonctionner avec des tèlèrupteurs . J’ai bien étudié les schèmas sur votre site mais j’ai peur de faire des erreurs
J’ai prèvu une arrivée dans une boîte de connexion, dans cette boîte je mets 3 tèlèrupteurs silencieux legrand et si j’ai bien compris il faut relier chaque lampe avec 1 tèlèrupteur, je nage pas mal !! Pouvez vous m’aider un peu, je joints un plan
#2ropa
le plan n'est pas passé je recommence
#3RFco
hello


je suis toujours là (entre autres, je ne suis pas seul à répondre ici, même si, certains "collègues"" font comme moi, ils laissent la main quand un habitué la prend


alors,


on attend les infos....


@+
#4ropa
Bonjour,
voici le plan est indiqué merci d'avance
#5RFco
hello



donc, quel est le problème exactement

comme on a un plan, avec les points lumineux portant une lettre, ce sera plus facile de dire quoi faire


@+
#6ropa
Dans le séjour j'ai 4 interrupteurs poussoir,avec le n°1, n°2, n°3, n°4 n°5
1 dans la cuisine n°5, 1 dans le dègagement de l'entrèe n° 4, 1 dans l'entrée qui vient du dégagement n°3, 1 au droit de la fenêtre repas n°2, 1 au droit du sejour baie vitrèe n° 1;
Les lampes dans le sejour s'appellent A, B, C,
Je voudrais que les boutons 2, 4,5 fonctionnent ensemble sur la lampe C ; le bouton 3 sur la lampe B; le bouton 1 sur la lampe , j'ai 3 tèlèrupteurs dans un boîte de connexiion qui se trouvera à l'arrivée de l'alimentaion à côtè de la fenêtre repas .
Je vais essayer de refaire le plan en plus gros mais je ne pourrais pas le faire ce soir.
Je crois que l'emplacement des poussoirs pourra aller, mais je peux être l'amèliorer.
Merci encore
#7RFco
suffit de faire quelquechose d'agrandissable

sinon

le mieux

2 fils par poussoir

Phase/neutre/terre par luminaire

chacun va à la boite de dérivation

Après, tout simple


@+
#8ropa
bonjour,
Merc,i si j'ai bien compris je mets 2fils du boutons poussoir à la boîte de connexion sur les tèlèrupteurs, je mets la terre le neutre et la phase sur les luminaires mais lorsque j'ai 3 boutons poussoirs pour une lampe par exemple le 2-4-5 j'ai donc 6 fils qui vont à la boîte, je ne vois pas du tout comment je raccorde dans la boîte au tèlèrupteur et la phase et le neutre ,
pouvez-vous me faire un petit schema, mille fois merci d'avance parceque pour moi ce n'est du tout simple
#9RFco
bonjour ropa


2 solutions


soit on ramene les fils des poussoirs à la boite, dans ce cas, on utilise des bornes de préférence automatiques de type Wago pour les interconnecter puis aller sur le télérupteur

soit, on va de poussoir en poussoir en repiquage


@+
#10ropa
Merci pour cette rèponse, je vais donc passser deux fils du 5 au 4 et du4 au 2, et du poussoir5 à la boîte de dèrivation je mets ces 2 fils sur le tèlèrupteur avec la phase et le neutre si j'ai bien compris.
normalement en appuyant sur le 5 ou le4 j'allume st sur le 2 j'èteinds ou si j'allume du 2 je peux èteindre du 4 ou du 5.
Dans la boîte de dèrivation les 3 fils qui arrive du PC devront alimenter les 3 tèlèrupteus et partir vers les lampes.
pouvez vous me le confirmer merci d'avance