Discussion consultée 439 fois
4 messages
Réglementation plinthes en bois
#1electron94
Bonjour,
J'ai une maison qui date de 1930 et tout le réseau électrique est à refaire : il est d'époque. Je le fait faire en semi-encastré, en y adjoignant un réseau multimédia grade 3 (données, voix, TV) et cables informatiques de catégorie 6.
Les fils électriques phase/neutre/terre et les cables informatiques circulent en bas des murs que je veux recouvrir de plinthes en bois et non en plastique pour faire plus joli (j'ai du parquet en chêne).
Mon électricien me dit de faire poser par un menuisier des plinthes en bois de 10 cm de hauteur sur 2-3 cm d'épaisseur en mettant un tasseau en bas, un tasseau en haut, et un tasseau au milieu pour séparer les fils électriques des cables informatiques, et de recouvrir le tout par un placage en bois.
Mais le menuisier me dit que ce n'est pas réglementaire.
Que dit la norme NF ? A quoi suis je autorisé dans le cadre d'une rénovation ?
#2bob05
Bonjour

Ton menuisier a raison . ( et c'est bizare que ton électricien te propose celà ... il ne doit pas souvent consulter les Normes .... )

A partir du moment où tu refais tes circuits électriques ( rénovation ou neuf), tu te dois de resprcter na NFC 15-100.

Cordialement
#3cv17
Bonsoir à ma connaissance la NFC 15-100 autorise l'utilisation de plinthes en bois pour les conducteurs actifs sous réserve qu'elles servent de support uniquement à des câbles et non à des fils.

Bonne soirée
#4electron94
Merci de vos réponses.

Pour information, j'ai reçu confirmation de vos dire par Promotelec :
"Dans le cas de conducteurs isolés (fils de couleur rouge, noir, marron, bleu…..), la mise en œuvre de moulures ou plinthes en bois n'est effectivement pas autorisée par la norme NF C 15-100 dans les locaux d'habitation. Elles ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques.

Dans le cas de câbles (conducteurs isolés comportant en plus une gaine de protection extérieure), la mise en œuvre de moulures ou plinthes est admise, car elles n'ont dans ce cas qu'un rôle "esthétique", et non pas de sécurité électrique."

Sans commentaire sur mon électricien...
Réglementation plinthes en bois