Discussion consultée 864 fois
15 messages
surconso??
Page 1/2    

  Page suivante >
#1coyote003
bonjours a tous
c'est mon premier post sur ce forum pour élucider un petit problème.
je m'explique, j'ai un compteur qui marche qu'en heure pleine, je me chauffe au bois, j'ai comme électroménager, une plaque induction, 1 lave linge (environ 2 fois par semaine), 1 lave vaisselle (environ 1 fois par semaine) nous somme 2 dans la maison avec des ampoules a économie d'énergie, un ballon d'eau chaude capacité 200L. je viens de recevoir ma facture pour 2 mois, edf me demande 153 euro tva non comprise pour 1233 kwh.
edf avais prévu une conso d'environ 3500 kwh a l'année, j'ai donc consommé 1/3 de ces prévisions.
qu'en pensez vous?
edf ce serai trompé sur mon estimation a l'année? ou le compteur peut-il être défaillant? ou tout simplement, es normal?
merci de vos réponses
#2bob05
Bonjour

Essaie déjà de relever ton compteur à intervalles réguliers , tu pourras avoir une idée de ta consommation réelle.

Par ailleurs, n'as-tu pas d'abomalie avec ton eau chaude .... trop chaude, fuite d'eau chaude, ....

Cordialement
#3coyote003
c'est ce que j'ai fait, sur 24h sans faire tourné de machine, j'ai passer 14 kwh, ensuite j'ai couper le ballon, toujours sans machines, sur 24h ca m'a donné 7 kwh. j'ai regarder un peu sur le net pour le réglage de la température du ballon, a parement il y aurai une molette a tourné pour régler la température moins haute, en effet la température au robinet est brulante. mon problème pourrai t'il venir de ca, mise a part que je tourne en permanence en heure pleine??
#4bob05
Re

Attention au mot "brulante" , car la peau est btrés sensible à la température.
une mesure avec unntheremomètre est la seule qui permret de juger .

Si tu as un CE avec un thermostat mévcanique, il y a un bouton de réglage .
si c'est un bloc électronique avec une sonde élexctrique, c'est moins évident ....
En tout cas, il ne faut pas descendre au-dessous de 55°.

Et attention, la consommation va dépendre du volume d'eau chaude consomée ....

Cordialement


#5coyote003
j'ai regarder, c'est un mécanique, a parement pour un bon réglage il faut le régler a 75% de sa course (+/-), pour ce qui est du volume consommé, nous somme 2 a prendre une douche tout les soirs, un peu d'eau le matin pour la toilette et un peu dans la journée pour les tache ménagère. je vais refaire une conso sur 24h avec le ballon ainsi régler, on verra bien si je constate une différence. en attendant trouvez vous normale ma conso sur les 2 mois avec une installation comme la mienne?


   [ Message modifié par  coyote003  le  11-01-2012  à  23:03 ] 
#6bob05
Re

Ton CE de 200 l consomme environ 1,8 kWh par 24 H ( pertes à 65 ° )
à celà, il faut y rajouter le temps de chaudffe de l'eau que tu as consommé ( volume difficile à juger ).
mais il doit faire 1800 à 2200W ..... mettons 2000 W
7 kWh - 1,8 = 5,2
5200 2000 =2,6 heures de chauffe
Rien d'anormal sur le principe ...... tu pourras gagner un peu en abaissant un peu la T°


Pour le restye , tu aurais 7 kWh dans ta jurnée de 24 H ... sais-tu l'expliquer avec tes appareils ?

A noter que 1233 kWh sur 2 mois, celà fait 21 KWH par jour ..

Mais attention à ce chiffre qui correspond à une prévision ERDF...

Regarde sur ta facture , le dernier index relevé et sa date , et compare avec l'index actuel :
Différence d'index / Nbre de jours entre ces deux relevés = ????

Cordialement

#7coyote003
derniere index relevé: 82 416 au 3/1/12
index actuel: 82 564 au 12/1/12
donc une conso de 148 kwh pour 9 jours
pour les 7 kwh restant, il y a une plaque a induction qui marche midi et soir, un pc une télé, un frigo, un congèle, un circulateur pour ma chaudière a bois et des ampoules (environ une dizaine).
#8bob05
Bonjour

Le frigio, le congel participent activement à ces 7 KW .... il faudrait plus de précision ......
et le circulateuyr s'il tourne en permanence ...

A titre d'info
http://www.curbain.be/fr/energie/information/appareilselectromenagers_ELE.php


Cordialement
#9coyote003
merci pour ton liens, je pense que ca peu m'aider. En ce qui concerne le circulateur, oui il tourne 24/24 mais on m'a dit que c'été la conso d'une ampoule donc je ne pense pas que ca vienne de ca. merci
#10coyote003
salut a tous,
je reviens vous donner des nouvelles.
étant en compteur heure pleine en permanence j'ai décidé de mettre un compteur heure creuse/pleine
re-control de la conso sur 24 h
heure pleine -> 6 kwh
heure creuse ->14 kwh
que pensez vous de ces chiffres?
je rappel que je ne chauffe pas électrique.
j'aimerai aussi savoir combien chacun consomme pour comparé un peu les installation avec les conso, ca serai intéressant.
merci
surconso??
Page 1/2    

  Page suivante >