Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 646 fois 8 messages Avis tableau électrique
Avis+tableau+%E9lectrique
#1cymenrille 09 janvier à 14h16 Bonjour, je réalise un tableau électrique pour une maison avec étage de 160m².
Voici un lien vers un fichier pdf qui montre la répartition du tableau électrique. Ce sera un 4 rangées 18 modules. http://entraidelec.com/getfile.php?att_id=7820&apli=forum_npds&att_name=Tableau_elec.pdf J'ai un doute sur les sèches serviettes dans les salles de bain. La maison comporte un chauffage centrale. Elle dispose de 3 salles de bain avec un sèche serviette dans chaque SDB. Est ce qu'il faut 3 lignes ou une seule? De plus est ce qu'il faut que je tire les fils pilote des sèches serviettes jusqu'au tableau avec sectionnement de ceux ci? Merci
#2bob05le 09 janvier à 15h33 Bonjour
OUI, chaque radiateur/sèche serviette de SdB est un circuitvspécialisé. donc 1 ligne etr un DJ pour chacun. Tel que réalisé, inuile de mettre des fils piote ... ça ne marchera pas ..... tous les radiateurs munis de fil pilote doivent-être sur le même ID : C'est un impératif fonctionnel, et c'est imposé par la norme. donc si tu veux mettre des fil pilote, en vue d'une gestion éventuelle, ( temporaire ou délestage), ilfaut mettre les 3 radiateurs sous le même ID. Attention, tu as un portail, et des PC extérieures. Si c'est en dehors de la maison, la norme impose un ID spécifique pour les circuits extérieurs. Ainsi, au vu de tes circuits, si c'était pour moi, et sur tes bases, je retiendrais : - 1 HPI 40 type A : congel, frigo , switch ( bizare ce svitch soti dui contexte Tableau de COM ) - 1 63 A AC ( a éventuellement cause PAC) pour tout ce qui est chauffage : PAC, CE, 3 radiateurs , avec place du 2A et du gesrionnaire/délesteur - 1 63 A tel que pour les plaques, ..... - 1 40 A pour les circuits extérieurs - 2 autres 40 A AC tel que ton projet. ta maison étant grande, n'hésite pas à mettre un ID de plus que la norme qui est un mini . C'est plus de sélectivité en cas de problème ... tuy as bien fait de prévoir un 4 x 18 modules . l'expérience montre qu'avec le temps, un tableau est toujurs trop petit .... PS ; tu peux provisoireme,nt n'utilisrer que le contact C1C2 avec du 2x1,5mm2, mais mets en place le cable TELEINFO ( 2P type SYST) , il sera bien utile dans le futur.. ( délesteur, gestionnaire, ....) cordialement #3cymenrille 09 janvier à 16h22 Merci pour la réponse.
Pour les fils pilote, j'en ai pas besoin. Je croyais que la norme l'imposait. Je n'ai donc pas besoin de tirer les fils ? Pour le switch, c'est son transfo d'alimentation. J'ai vu sur une documentation legrand qu'il est préférable de ne pas emmener le 230V dans le tableau de communication. A choisir j'aurais préféré mettre les 2 prises obligatoires ainsi que tous les transformateurs et même la box à l'intérieur du tableau de communication. Je pars sur du legrand et d'après ce que j'ai vu, leurs nouveaux coffret n’intègre plus la box. Pour l'interrupteur différentiel pour les circuits extérieurs, j'avais bien cru voir ça sur internet. Je ne l'ai pas retrouvé sur mon mémentos promotelec. Ça veut dire que même pour juste un portail motorisé, il faut un ID supplémentaire? En ce qui concerne ton PS: je t’avoue que j'ai pas tout compris. En tout cas, un grand MERCI pour ta réponse. #4bob05le 09 janvier à 16h44 Bonjour
a) pour l'ID spécifique extérieur, je le mettrais . Même que si tu n'as que le portail qui est vraiement extérieur. Tu pourras en profiter pour y mettre tes PC extérieur , ( logique sur le plan technique), et celà tepermetra une coupure de tes extérieurs en cas d'absence prolongée .... b) pour mes remarques, je parts du principe que - tu as une grande surface, une PAC et un Ce , donc par principe tarif HP/HC ( et le CE sur tarif HC , commande basic par C1C2 ). - Avec de l'électroménager important, surtout plaques électriques, tu risques d'avoir des pointes de puissance consomées , avec pour corrolaire soit disjonction, soit puissance sousrite élevée. Donc, je prévoierais, sans pour autant l'installer de pouvoin mettre un DELESTEUR ou un gestionnaire/délesteur. pour l'efficacité optimun, il faudrait pouvopir délester le CE, les radiateurs, et peut-être plus en dernier recours c'est pour celà, que je te conseillerais, puisque tu est en train de faire le travaux de : - tirer le Fil pilote 1,5 mm2 pour les radiateurs, - mettre les radiateurs sous un mêle ID - prévoir de pouvoir transférer la commande basic C1/C2 par fil, vers la liaison TELEINFO, baucoup plus riche en information, et qui fournit en particulier le courant global vu pa le compteur ==> d'où mettre en place le cable SYT 2P entre le compteur et le tableau. Le jour où tu veux l'utiliser, il sera là .... Ton affaire de prise spécifique pour le switch ???? si tu en as besoin, mets donc une 3ème prise sur le tableau ( pour Tableau de COM et périphériques ) Par contre, ton choix d'un tableau LEGRAND , avec Switch 'externe, et box où ? ) me semble bizare ... Pourquoi ne pas prendre un coffret plus volumineux, et pouvoir tout mettre dedans , y compris les prises secteurs ( coffret prévu pour, bien évidemment). ton projet de VDI serait peut-être à revoir en fontion des besoins et des contraintes .. sur un fil adéquat. cordialement #5cymenrille 09 janvier à 17h42 D'accord je comprend mieux pour le delesteur.
en ce qui concerne le VDI je ferais un autre sujet. Je vais revoir revoir ma copie. Merci #6cymenrille 29 février à 10h59 Bonjour, je reviens vers vous car les travaux ont avancés.
Finalement je n'utilise plus de sèches serviettes électriques. Ce seront des sèches serviettes sur le réseau du chauffage centrale. De plus j'ai regroupé des lignes. Voici donc la répartition que je souhaiterais faire. Tableau électrique Merci de me faire part de vos critiques.
#7cymenrilLundi 14 à 22h11 Bonsoir, je déterre un vieux post pour vous signaler que le consuel est passé ce matin. Tout est bon. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidées à travers ce forum. Merci Avis tableau électrique
|