Discussion consultée 448 fois
8 messages
Brancher deux tableaux sur le boitier EDF ?
#1JFDA
Bonjour,

Deux tableaux éléctriques distincts alimentent mon pavillon.

Tous deux sont branchés directement sur le tableau EDF. (chacun d'eux partent en 10 carré)

Est ce une erreur ? Dois je passer par le premier pour alimenter le second ?

Merci par avance de vos avis.
#2bob05
Bonjour

Quand tu dis branch"s sur le tableau ERDF, celà sous-rntends branchés en sortis du Disj ERDF ?

Je suppose que c'est de l'existant (ancien) , car aujourd'hui, il ne doit y avoir qu'un seul fil branché par borne sur le Disj ERDF .


En principe, on a une liaison Disj ERDF-Tableau prncipal, puis une liaison (protégée contre les surcharges) tableau Principal-Tableau secondaire.


Cordialement


   [ Message modifié par  bob05  le  07-01-2012  à  11:24 ] 
#3JFDA
Bonjour,

Merci de cette réponse, oui en effet, ancienne installation.


Au fur et à mesure, je supprime le second tableau pour regrouper l'ensemble dans une GTL du tableau principal.

En dehors des notions de "norme", cela pose t'il d'éventuels problème de sécurité ?

Merci encore.

JF

#4Carminas
Si c'est du provisoire pendant les travaux, pas vraiment de problème, si c'est du 10² et que votre disjoncteur est réglé au maxi sur 45A.

La solution la plus propre serait d'alimenter de manière définitive les borniers de votre nouveau tableau depuis le disjoncteur de branchement avec le fil de bonne section (sans doute 16²).
Et d'alimenter votre ancien tableau à partir des borniers du nouveau jusqu'à disparition de celui-ci.

@+
#5JFDA
Merci,

au regard des travaux, situation qui va durer tout de meme une petite année !

Mais tu as raison je peux facilement faire la modif, autant le faire. (C'est ok pour ça)

Simplement, question (pour ma culture) , quand vous dites ==> disjoncteur est réglé au maxi sur 45A, on parle de quoi ? de la valeur que je peux lire sur le disjoncteur Abonné ERDF ?

Si c'est le cas, la valeur que je peux lire est 30.


Seconde question (désolé j'en profite) OK pour section 16 carré pour alimenter nouveau tableau, par contre j'utilise du cable unique que je gaine dans un fourreau ?

Désolé de poser des question aussi "bête"

Merci

JF

#6Carminas
Bonjour

On peut avoir 2 type de disjoncteurs de branchement mono:
- 15/45A avec des calibre de réglage 15A 30A 45A, avec en sortie du 10² mini
- 30/60A avec des calibre de réglage 30A 45A 60A, avec en sortie du 16² mini

Du 10² encaisse jusqu'à 45A mais il faut toujours dimensionner pour le calibre maxi (pour le cas où on change un jour le calibre de réglage).

Pour votre cablage temporaire du 10² conviendra dans tous les cas de figure si c'est réglé sur 30A

Le standard des disjoncteur ERDF étant 30/60A, je vous conseille de mettre du 16² pour l'installation définitive :
- soit câble R2V
- soit conducteur simple type H07V dans une gaine ICTA de 32 (ou moins si très courte distance).

A noter que si le disjoncteur ERDF est à l'extérieur, c'est impérativement câble R2V (sous gaine TPC si enterré)

@+
#7JFDA
Merci infiniement Carminas très sympa d'avoir répondu à tout.

Mon disjonteur semble être 15/45, mais je vais dimentionner en 16 carre, tout évolue.

JF
#8Carminas
C'est plus prudent, si pour une quelconque raison ERDF est amené à vous le changer, il mettront sans doute un 30/60A.

@+
Brancher deux tableaux sur le boitier EDF ?