Cable de terre - section
#1JFDA
Bonjour,

Avant tout meilleurs voeux.

Je découvre ce site que je trouve interessant et que je regrette de ne pas avoir découvert avant.

question:

Dans le cadre de la rénovation de mon installation, ma GTL est située à 12 m de l'arrivée du module de mise à la terre.

Quelle section de cable terre dois je utiliser pour relier mon tableau à cette arrivée éloignée de 12 / 13 mètres ?

Dans les grandes lignes, maison équipée d'un chauffage gaz, puis pour tout le reste, tous les appareils classiques (frigo, machine a laver...)

Par avance merci de votre aide.

Jean François


#2Carminas
Bonjour

La même section que le fil qui sort de votre dispositif de coupure générale.
Donc sans doute :
- 10² mini avec un DB 15/45A
- 16² mini avec un DB 30/60A


   [ Message modifié par  Carminas  le  07-01-2012  à  11:59 ] 